Tillluft pannrum=Kallt

Skriv svar
Olle45
Pannrumsnisse!
Inlägg: 941
Blev medlem: tis 23 maj, 2006 20:46
Ort: Alingsås
Kontakt:

Re: Tillluft pannrum=Kallt

Inlägg av Olle45 »

Hej Andreas

Det som diskuteras här faller under VED som bränsle!
alltså i fel forums område!
------------------------
Jag finns här på forumet för att dela med mig av mitt kunnande om dragbegränsare!
Känner att mitt kunnande är mycket uppskattat både av privata och installatörer.
-------------------------
För info
Så skiljer jag på pellets eldning och ved eldning
Pellets behöver mer kontrollerat drag än ved !

Info 1
Ved behöver precis som du säger ingen Dragbegränsare under förutsättning
att rökgastemperaturen inte överstiger 350 C
Här kan du lösa det med en termostat moterad i rökröret som öppnar dragbegränsare vid tex.295 C
Och stänger luckan tex. vid 285 C alltså stängd de tider du önskar.
------------------
Det går att använda "bimetall" istället för el styrd lucka som är beroende av ström.
Bimetall har den fördelen att den behöver ingen el den arbeter helt på temperatur som drivkraft.
kräver lite mekanisk teknik som gör kraftöverföningen av bimetallens rörelse till dragbegränsarens luckal
--------------------
Info 2
Dragbegränsare har en uppgift till när det gäller ved som bränsle
För starkt undertryck kan skapa skenande förgasning som ger puffar..
--------------
Finns inga av dessa händelser med över tempemp 350 C på rökgaser och risk för puffar
Behöver anläggningen ingen dragbegränsare.
---------------
Info 3
Dragbegränsaren har flera bra funktioner som inte ska glömmas bort.
Den håller skorstenen torrare = mindre risk för kondens
hjälper till att vädra ut tjära om sådan som kan uppstå vid upptändning eller dåligt torr ved.
Bra för bränning ger ingen synlig rök ur skorstenen.
Tillverkar rökgasutrustning
Andreas Hansson
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2029
Blev medlem: tor 04 nov, 2004 12:56

Re: Tillluft pannrum=Kallt

Inlägg av Andreas Hansson »

Jag får ett larm via email när rökgastemp överstiger 240 grader.

Då vet man när det är dags att sota :?

Men så högt som 350 grader tror jag inte att jag kommer.
Det var en vecka sedan jag sotade sist.

Bild

Jag har baxis dragbegränsare. Vid uppstart så tycker jag den läcker lite innan man fått upp draget i skrotstenen.
Det blir även högre ljudnivå då man hör fläkten mera när dragbegränsaren är öppen.

Jag uppskattar oxå ditt kunnande här på forumet Olle!
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Olle45
Pannrumsnisse!
Inlägg: 941
Blev medlem: tis 23 maj, 2006 20:46
Ort: Alingsås
Kontakt:

Re: Tillluft pannrum=Kallt

Inlägg av Olle45 »

Hej Andreas

Kul att se att du loggar rökgastemeraturen!
Vid den temperatur som loggningen visar har du säkert ingen övertemp som kan ge gaspuffar
om så är fallet behövs ingen dragbegränsare heller..

Då kan du även se hur rökgastemperaturen påverkas av stängd dragbegränsare och öppen dragbegränsare.
Om temperaturen på rökgaserna stiger med stängd lucka betyder det att draget igenom pannan är större.

Men det behöver inte betyda att förlusterna är så stora att du förlorar så mycket energi med stängd lucka.
Som jag nämnt tidigare, om risk för kondens finns är dragbegränsaren bra för att motverka kondens.

Men hur som helst är en dragbegränsare en bra investering den kan minskad risk för soteld.
igenom att vädra ut brännbara ämnen som finns i fuktiga rökgaser.

I nu läget vet jag inte vilka dragbegränsare baxi använder..
Efter Koolman gick ur tiden
Vet bara att Tigerholm har levererat till Baxi

Ved som bränsle kan man välja dragbegränsare lite friare mellan olika typer o tillverkare,
men alla har ett gemensamt om de ska klara av begränsa draget, inmatad effekt kWh, höjd och area
Tillverkar rökgasutrustning
Skriv svar