Inlägg av Cicaro »

Finns ju mil av text avhandlad i ämnet och något exakt svar verkar inte finnas eftersom det beror på insatser osv. Men vad är lämplig temperatur efter pannan för att inte elda för kråkorna(eller skada en gammal murad skorsten) men ändå för att inte få för låg med kondenserande so
Resultat i en pelletsanläggning? Beställde en termometer så om några veckor vet jag vad jag har efter pannan men vad borde man ligga på :-)

Vad har du efter pannan när du är nöjd och hur hög skorsten har du?
CTC Villapanna 171, 1974
CTC Elbox 2x6kW
Honeywell Aquatrol 210 shuntautomatik,digitaltermostater på element
Ecotec A4/Bioline20 med styrsystem 3006
Boendes i Roslagen i en tegelkåk med trästomme från 1964 på ca 150m2
luppg
Stor entusiast!
Inlägg: 181
Blev medlem: sön 18 nov, 2007 00:03
Ort: Grums

Re: Rökgastemperarur

Inlägg av luppg »

Ligger på ca 105-110 nysotat, arbetar mig sakta uppåt ca 135-140 grader innan jag sotar efter ca en pall pellets, har ca 6,5 meter skorsten, murad, har inte mätt i toppen, ingen kondens, var lite orolig för detta i början efter pannbytet.

Eldar dock ved i kamin ansluten i pipan brevid i samma murstock, kanske är ett plus, enligt sotarn så var det bra för upptorkningen.
Värmebaronen Pellmax CU / Viking Bio 200 - Maj 2015
Tidigare: Gustavsberg VP 915 -73 / Ecotec A3 15Kw -98
Värmer upp 198Kvm i 23 grader + 140Kvm garage/verkstad i 18 grader
xdigger
Pannrumsnisse!
Inlägg: 856
Blev medlem: tor 16 dec, 2010 21:51
Ort: Eskilstuna

Re: Rökgastemperarur

Inlägg av xdigger »

Moderna murade skorstenar ej mer än 350 grader, gammal murad skorsten ej högre än 450 grader.

Detta är alltså Max man får släpps ut i skorsten för att den inte ska ta skada.
Senast redigerad av xdigger den ons 27 jan, 2016 08:31, redigerad totalt 1 gånger.
Stenhus från -58, Thermia Biomatic -03, Ecotec Bioline 20 -05, Thermomatic EC Home, EVR-C. Egensotare.
AndersAA
Lärjunge!
Inlägg: 324
Blev medlem: fre 06 dec, 2013 10:19

Re: Rökgastemperarur

Inlägg av AndersAA »

Har för mig att i Janfires manual står det 140-170C för murade skorstenar.
Atmos panna d21p/P21 installerad 2016.100mm insatsslang ca 8m. Lambdastyrd Janfire flex A2. Bergvärme och hemmabyggd ispinne vp luft vatten. Pellets vid kallt väder. 10m2 solpaneler installerade 1989, fungerar bra än.
André
King Pinne!!!!!
Inlägg: 7173
Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Kontakt:

Re: Rökgastemperarur

Inlägg av André »

Så låg temp som möjligt så länge det inte blir kondens i skorsten :wink:
Med dragbegränsare ökar verkningsgraden på pannan då genomströmningshastigheten på rökgaserna sänks om du har för högt drag, sen sänker man daggpunkten i rökgaserna då torr pannrumsluft blandas i rökgaserna.. Plus att ett tag efter brännaren stannat fortsätter luckan va öppen så skorsten får vädras en stund efter den stannat..
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
Mafisen
Gallringsobjekt
Inlägg: 25
Blev medlem: mån 18 apr, 2011 18:56

Re: Rökgastemperarur

Inlägg av Mafisen »

Jag skäms för att säga det, men p g a bristande sotning och rengöring har jag haft nästan 300 grader ett tag. Men idag tog jag ett nappatag och rengjorde överallt. Vips var temperaturen nere i 160-180 grader.
Cicaro
Entusiast!
Inlägg: 112
Blev medlem: fre 10 apr, 2015 17:39

Re: Rökgastemperarur

Inlägg av Cicaro »

I veckan kom termometern jag beställde när frågan ställdes. Behövde kortare känselstav än de där som clasohlson har så köpte en på eBay.

http://www.ebay.com/itm/262179677450?_t ... EBIDX%3AIT

Så är bara att man ska få tummen ur och montera den. Skulle helst slippa borra ett nytt hål i rökröret men de hål jag har som är befintligt sitter i anslutningen mellan panna och rökrör och är tätat med pannkitt för att att säkerställa att ingen tjuvluft läcker in som kan störa lambdasonden som sitter strax efter.
CTC Villapanna 171, 1974
CTC Elbox 2x6kW
Honeywell Aquatrol 210 shuntautomatik,digitaltermostater på element
Ecotec A4/Bioline20 med styrsystem 3006
Boendes i Roslagen i en tegelkåk med trästomme från 1964 på ca 150m2
Cicaro
Entusiast!
Inlägg: 112
Blev medlem: fre 10 apr, 2015 17:39

Re: Rökgastemperarur

Inlägg av Cicaro »

Då var pannan startad igen.

Rökgastemperaturen är enligt termometern 140grader precis i början av förbränningscykeln när jag startat upp efter uraskning och sotning av pannan.

Dock är det nog inte rättvisande, dels eftersom den precis startat dels eftersom det är ju knappast varje dag man sotar pannan och brännaren krämar på extra när den varit avstängd en stund :roll:
CTC Villapanna 171, 1974
CTC Elbox 2x6kW
Honeywell Aquatrol 210 shuntautomatik,digitaltermostater på element
Ecotec A4/Bioline20 med styrsystem 3006
Boendes i Roslagen i en tegelkåk med trästomme från 1964 på ca 150m2
frosten
Stor entusiast!
Inlägg: 172
Blev medlem: mån 23 jun, 2014 00:09

Re: Rökgastemperarur

Inlägg av frosten »

Det här är från ett flera år gammalt inlägg. Jag har använt det som ett riktmärke för att undvika kondens, men om det är korrekt? Det får profeterna svara på :). Jag har en skorsten från 70-talet.
Rent teoretiskt så ska man kunna räkna ut det genom 80 + 5 grader per meter skorsten, så med en normal 7 meters så skulle du klara dig med ca 120 grader men det skiljer sig som sagt var från skorsten till skorsten.
Tegelhus 210 kvm -72, CTC 1200 Family + Viking B16, Tigex 25 Dragbegränsare
Haseld
Lärjunge!
Inlägg: 399
Blev medlem: sön 17 jan, 2016 13:09
Ort: Nordanstig

Re: Rökgastemperarur

Inlägg av Haseld »

Jag brukar läsa av rökgastemperatur vid ca 72 grader panntemperatur, det är då mitt i eldningscyckeln
och förbränningen har stabiliserat sig.
Vid 80 grader panntemp. är det ngt. högre. Ska man bedömma ökningen, om det är dags att sota,
bör man nog avläsa vid ungefähr samma panntemperatur och inte för tidigt efter brännarstarten.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert: 170 m .
Pelletseldare fr 2001 till 2017, Katla o Iwabo Villa S1 -06. Panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets SCA 6 mm → 09 2016, 8 mm →10 2017
Erik_73
Energiprofet!
Inlägg: 653
Blev medlem: ons 16 nov, 2011 09:14
Ort: Rundvik

Re: Rökgastemperarur

Inlägg av Erik_73 »

Det absolut säkraste är att kolla sin egen skorsten att det inte är kondens kvar i slutet av bränncykeln istället för att gå efter någon generell temperatur, nysotat har jag 80-85grader ut ur pannan och ingen kondens i slutet av bränncykeln medans en del säger att dom måste ha 140-160grader ur pannan för att inte ha kondens kvar