Rökgasanalys

widde
Fröträd
Inlägg: 94
Blev medlem: tor 14 maj, 2015 13:09

Re: Rökgasanalys

Inlägg av widde »

Erik_73 skrev:Widde har du tillgång att göra fler rökgasmätningar?

Har du svalt i pannrummet då ingående luft verkar vara ganska låg?
Nej, tyvärr har inte tillgång att göra fler mätningar då det var rörmokaren som var här och gjorde analysen med sitt instrument. Kostar ju per gång, så inte helt lätt att utföra flera på raken..

Njae, funderade också på det där värdet. Jag har ungefär 15 grader nere i källaren och jag tror inte det är kallare i pannrummet. Eventuellt har hans instrument legat i hans skåpbil och kanske inte helt acklimatiserat sig till min källare vad gäller temperaturen.. För några 11 grader har jag inte i källaren, utan det ligger högre.

Oj läste lite fel nu, ingående luft skrev du ja, inte temperatur.. :P Har en ventil i pannrummet som får luft utifrån, det är fritt blås in, hålet är ca 10cm i diameter in i pannrummet..
Värmebaronen Pellmax CU | Viking Bio-brännare (20) | Mafa Mini veckoförråd
Erik_73
Energiprofet!
Inlägg: 653
Blev medlem: ons 16 nov, 2011 09:14
Ort: Rundvik

Re: Rökgasanalys

Inlägg av Erik_73 »

var ingående lufttemperaturen jag menade, brukar vara bra att göra några olika mätningar så ser man vilka variationer som är under bränncykeln samt när efter en vecka eller två men förstår att du inte vill ta in rörkrökaren flera gånger