Fundering

Inlägg av hammiss »

Hej! Har en fundering kring min pelletsanläggning.Har en Nibe 3000 har satt in en p- brännare på 20 kW eldar mot en acktank får inte upp tanken mer än 40 grader enligt mätaren. Eldar normalt med ved men tänkte vara lat en tid med veden kommer jag upp i 80grader enligt mätaren. Har luftat alla element o fyllt på vatten.Har en laddomat 21 o enligt dom mätarna laddar det 75-80 med pellets har även luftat cirkpumpen.Har mellan 19-20 grader i huset 1,5 plan med källare.
Atmos DC 32 SP Kombi Dragbegränsare KW Z 150 Solvärme U-pipe TZ 47/1500-20 U
Kelvin
Prima virke
Inlägg: 57
Blev medlem: tor 26 okt, 2006 14:58
Ort: Ulricehamn

Re: Fundering

Inlägg av Kelvin »

Går brännaren för fullt hela tiden eller stängs den av?
Styrs brännaren efter panntemperatur kanske temperaturen behöver höjas för att brännaren stänger av för tidigt.
Ved Atmos DC75, fd oljetank på (sägs det) 3m³ + ny Akvaterm 3m³ bredvid, kulvert från första tanken in till ny Akvaterm soltank på 750 l. Laddomat 21-100, Laddomat 5030, Laddomat 31 "sol" och Thermomatic EC Home WL. Funkar klockrent!
hammiss
Fröträd
Inlägg: 86
Blev medlem: fre 07 nov, 2014 13:51

Re: Fundering

Inlägg av hammiss »

Hej! Brännaren startar vid 60 o slår av vid 80. Det är varmt i huset men vill ha upp tanken den är på 500l med en beredare på200l var just nere o kollade laddomaten står på 80 grader men tanken visar 40 grader. Kan vara så att termometern har gått sönder ska kolla det i morgon.
Atmos DC 32 SP Kombi Dragbegränsare KW Z 150 Solvärme U-pipe TZ 47/1500-20 U
danei
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2279
Blev medlem: ons 04 aug, 2010 13:13

Re: Fundering

Inlägg av danei »

Du ska ha styrningen kopplad mot tanken inte mot pannan.
hammiss
Fröträd
Inlägg: 86
Blev medlem: fre 07 nov, 2014 13:51

Re: Fundering

Inlägg av hammiss »

Hej igen! Satt in brännaren i Tisdags 8/3 har inte riktigt hängt med i funktionen om brännaren än men det kommer väl. Vad menar du med styrningen mot tanken o inte pannan?. Är det normalt att man har start 60 av 80 eller ska jag höja mer. Är helt ny på det här med pellets så alla tips är välkomna o tack för dom svar jag har fått. : )
Atmos DC 32 SP Kombi Dragbegränsare KW Z 150 Solvärme U-pipe TZ 47/1500-20 U
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5015
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Fundering

Inlägg av Stegatorparn »

Men vad har du för pelletsbrännare då?
För att få en bra rekommendation måste vi veta lite mer om din anläggning.
Vilken termostat (temperatur) sitter i laddomaten?
Hur styrs brännaren, vad styr start och stopp?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
BrokenArrow
Ungskog
Inlägg: 18
Blev medlem: lör 15 sep, 2012 15:19

Re: Fundering

Inlägg av BrokenArrow »

Kelvin skrev:Går brännaren för fullt hela tiden eller stängs den av?
Styrs brännaren efter panntemperatur kanske temperaturen behöver höjas för att brännaren stänger av för tidigt.
Jag tror det är det här du ska ta till dig. Jag misstänker att brännaren stänger av sig så fort pannan kommer upp till 80, och då har laddomaten inte kunnat ladda så mycket.

Det bästa när man kör pellets mot acctank är att ha brännarstyrningens tempgivare på tanken.
Eller så höjer du tempen för brännarens avslag till 85-90, då borde tanken kunna fyllas.
Janfire Flex-A, Norrahammar 2204, KW SID 012
AC-län
hammiss
Fröträd
Inlägg: 86
Blev medlem: fre 07 nov, 2014 13:51

Re: Fundering

Inlägg av hammiss »

Hej igen! Nu har jag bytt så att styrningen sitter i tanken tänk att det var så j-la enkelt.Det är tur att det finns kunnigt folk att fråga när man är helt novis. Svar på din fråga p- härskaren en RB-20 o termostat i laddomat är en 8719 öppnar vid 72 grader. Nu funkar det så nu kan frugan inte klaga på att inte tvätten torkar i torkrummet : ) Tack för tipsen jag har fått har även sängt brännaren förut vart röret lite väl varmt nu är det lite mer än ljummet. Tur att det finns detta forum tipsen är gratis det är inte Rörmokaren.
Atmos DC 32 SP Kombi Dragbegränsare KW Z 150 Solvärme U-pipe TZ 47/1500-20 U
danei
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2279
Blev medlem: ons 04 aug, 2010 13:13

Re: Fundering

Inlägg av danei »

Se bara till att överhettningsskyddet sitter kvar i pannan. Vill man vara lite mer avancerad kan man ha separata till och frånslagstermostater.
hammiss
Fröträd
Inlägg: 86
Blev medlem: fre 07 nov, 2014 13:51

Re: Fundering

Inlägg av hammiss »

Hej har även satt in ett överhetsskydd i pannan.Nu är det så het i torkrummet att man kan steka ägg på dom gamla elementen : ) Dom tipsen jag fick var GULD värda tack än en gång.
Atmos DC 32 SP Kombi Dragbegränsare KW Z 150 Solvärme U-pipe TZ 47/1500-20 U
hammiss
Fröträd
Inlägg: 86
Blev medlem: fre 07 nov, 2014 13:51

Re: Fundering

Inlägg av hammiss »

Glömde skriva att skyddet är kopplat på brännan tjohej.

Fyller du sedan i de uppgifter som det står skrivet om i forumregler, i din profil, så blir det ännu lättare att ge dig relevant information. / moderator
Atmos DC 32 SP Kombi Dragbegränsare KW Z 150 Solvärme U-pipe TZ 47/1500-20 U
hammiss
Fröträd
Inlägg: 86
Blev medlem: fre 07 nov, 2014 13:51

Re: Fundering

Inlägg av hammiss »

Hej. Hur skall askan se ut sotade ut i dag hade bara aska inga obrända pellets i askan.Däremot var den gråsvart hur ska den se ut ? Har B6 på 1.40 rökgastempen ligger på 160 grader.
Atmos DC 32 SP Kombi Dragbegränsare KW Z 150 Solvärme U-pipe TZ 47/1500-20 U
hammiss
Fröträd
Inlägg: 86
Blev medlem: fre 07 nov, 2014 13:51

Varmt matarör

Inlägg av hammiss »

HEJ IGEN! Nu har jag ställt ner matningen på B6 till 01.00 men röret till matningen är fortfarande för varmt. Läste i manualen att det skall vara ljummet har lång gångtid på brännaren 2timmar ungefär. Rökgasen ligger på 150 grader har 4 st turbulatorer i pannan laddar 500 liter dragbegränsaren ligger på 10 Pa. I Lördags var det 5 - så jag satt på en tank till på 500 liter bara för att kolla förbrukningen av pellets det slukade 4 säckar tills i dag Måndag.Huset 1/2 plans med uppvärmd källare på 50 kvadrat.
Atmos DC 32 SP Kombi Dragbegränsare KW Z 150 Solvärme U-pipe TZ 47/1500-20 U
Användarens profilbild
vilden
Ungskog
Inlägg: 17
Blev medlem: lör 02 nov, 2013 18:27
Ort: Vingåker

Re: Fundering

Inlägg av vilden »

Hej.
Kanske dum fråga av mig, men har du plockat bort fläkten ur pannan och satt dit täckplåt istället ?
Jag har själv en Nibe 3000 med Viking Bio. Har alla turbulatorer i och ligger på ca 150 nysotat.
Visserligen skillnad på skorsten och skorsten, men att dit matarrör blir så varmt är lurigt.
Vedex 3000 (2005) Viking bio (2013) 3X500 acktankar. ca 10m skorsten.
Stugan byggd 1937 1,5 plan med källare, byggyta ca 50 kvm.
hammiss
Fröträd
Inlägg: 86
Blev medlem: fre 07 nov, 2014 13:51

Re: Fundering

Inlägg av hammiss »

Hej! Ja fläkten är borta o täckplåten sitter där men tog bort 2 st turbolatorer i dag o nu är röret knappt ljummet. Har 9 meter skorsten med en insatts på 125 i diameter rökgastemp 170 grader. Så nu hoppas jag att det håller sig där.
Atmos DC 32 SP Kombi Dragbegränsare KW Z 150 Solvärme U-pipe TZ 47/1500-20 U