Jag såg nu att vattnet låg på 40c, när jag kollar på pannans analoga mätare och det kan bekräftas med att vattnet inte är så varmt.
Däremot tycker PLC'n att vattnet är 130c.
Vad bör jag göra?
Brännaren stannat. Tempgivare eller PLC trasig?
Brännaren stannat. Tempgivare eller PLC trasig?
Tegelhus 210 kvm -72, CTC 1200 Family + Viking B16, Tigex 25 Dragbegränsare
Re: Brännaren stannat. Tempgivare eller PLC trasig?
Nu hoppade pannan igång igen och visar korrekt temperatur..
Tegelhus 210 kvm -72, CTC 1200 Family + Viking B16, Tigex 25 Dragbegränsare
-
- Stor entusiast!
- Inlägg: 194
- Blev medlem: ons 05 sep, 2007 07:42
- Ort: Kalmar
- Kontakt:
Re: Brännaren stannat. Tempgivare eller PLC trasig?
Ingången på PLC:n har ett analogt värde 0-255.
Beroende på vad temperaturvisningen (LM35) i menyn är ställd till, så visas maxvärdet (efter mjukvarukonfigurationen) när PLC:n tappar kontakt med tempgivaren.
Det kan vara dålig kontakt mellan tempgivarens 3.5 mm kontakt och chassiuttaget under PLC:n, eller kan felet finnas i tempgivarekabeln.
Beroende på vad temperaturvisningen (LM35) i menyn är ställd till, så visas maxvärdet (efter mjukvarukonfigurationen) när PLC:n tappar kontakt med tempgivaren.
Det kan vara dålig kontakt mellan tempgivarens 3.5 mm kontakt och chassiuttaget under PLC:n, eller kan felet finnas i tempgivarekabeln.
Boyta 155 kvm + 90 kvm verkstad + pannrum.
CTC V25 + BioNordic Viking B30 GL.
Eldar med ljus pellets, Bulkförråd.
PelletsTeknik Kalmar
Försäljning av reservdelar till BioNordic Pelletsbrännare.
CTC V25 + BioNordic Viking B30 GL.
Eldar med ljus pellets, Bulkförråd.
PelletsTeknik Kalmar
Försäljning av reservdelar till BioNordic Pelletsbrännare.
Re: Brännaren stannat. Tempgivare eller PLC trasig?
Jag tror att jag har hittat glappkontakt i datakabeln, men jag upplever även det som att dålig kontakt i 3,5mm pluggen.
Skickat från min HTC One via Tapatalk
Skickat från min HTC One via Tapatalk
Tegelhus 210 kvm -72, CTC 1200 Family + Viking B16, Tigex 25 Dragbegränsare