Ökande tryck i systemet
Ökande tryck i systemet
utan att jag fyller på med vatten så ökar trycket, visserligen mycket långsamt.
Efter sommaren så hade jag nästan 2,5bar mot runt 1,5
Finns det något annat som kan vara fel än att påfyllnads ventilen läcker några droppar i taget?
Efter sommaren så hade jag nästan 2,5bar mot runt 1,5
Finns det något annat som kan vara fel än att påfyllnads ventilen läcker några droppar i taget?
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
Re: Ökande tryck i systemet
Ett inte helt ovanligt fel är att varmvattenberedaren läcker.
Re: Ökande tryck i systemet
Skulle det vara så, är det inte kul
antar att man måste byta hela acctanken i sådana fall. går väl inte att laga?
Men hur kan jag kontrollera om det än den?
antar att man måste byta hela acctanken i sådana fall. går väl inte att laga?
Men hur kan jag kontrollera om det än den?
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5009
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Ökande tryck i systemet
Du stänger kallvattnet till varmvattenberedaren och ser om trycket stabiliserar sig.
Sedan borde inte trycket kunna stiga över 1,5 bar, för det är väl säkerhetsventilens öppningstryck vid expansionskärlet?
Sedan borde inte trycket kunna stiga över 1,5 bar, för det är väl säkerhetsventilens öppningstryck vid expansionskärlet?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Ökande tryck i systemet
En plattvärmeväxlare (så kallad tappvattenautomat) kan rätt enkelt ersätta slingan i acktanken.
Hade själv läckage i påfyllnadsventilen till systemet. Som tur var satt en backventil mellan pannan och påfyllndsventilen som var av gammal tallrikstyp Gick då lätt att byta packning i ventilen utan att pannvattnet rann ut.
Hade själv läckage i påfyllnadsventilen till systemet. Som tur var satt en backventil mellan pannan och påfyllndsventilen som var av gammal tallrikstyp Gick då lätt att byta packning i ventilen utan att pannvattnet rann ut.
Eurofire M3 i en ctc1100
Re: Ökande tryck i systemet
Det ökar så sakta så det skulle inte vara så populärtStegatorparn skrev:Du stänger kallvattnet till varmvattenberedaren och ser om trycket stabiliserar sig.
Hade jag tagit det lite lugnare när expansionskärlet skulle till och bytas för ca 2 år sedan så skulle jag ha sett till att fått dit en säkerhetsventil på 1,5 istället för den på 2,5 som sitter där idag, som du då rekommenderadeStegatorparn skrev:Sedan borde inte trycket kunna stiga över 1,5 bar, för det är väl säkerhetsventilens öppningstryck vid expansionskärlet?
Då nu trycket ökar sakta men säkert så är det nog säkrast att se till att byta den.
En liten fundering på val av ventil.
den sitter monterad på en flexconsole s25
Samt utgående röret från ventilen eller räknas det som ingående är 22 mm utvändigt
Den ventil jag har tittat på är Denna
kan det vara ett vettigt alternativ?
Då jag sedan ändå håller på kan man kontrollera om påfyllningsventillen läcker eller är det bara att byta den?
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5009
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Ökande tryck i systemet
Den föreslagna säkerhetsventilen är likvärdig med den installerade, så det är bara att byta.
Egentligen får man inte minska dimensionen på utloppsröret, då det minskar ventilens kapacitet.
Är påfyllningsventilen en kulventil är det bara att byta ventilen.
Ofta är påfyllningsventilen en sätesventil ibland med fjäderbelastad kägla för att även få med backfunktionen och då räcker det att byta käglans packning.
Egentligen får man inte minska dimensionen på utloppsröret, då det minskar ventilens kapacitet.
Är påfyllningsventilen en kulventil är det bara att byta ventilen.
Ofta är påfyllningsventilen en sätesventil ibland med fjäderbelastad kägla för att även få med backfunktionen och då räcker det att byta käglans packning.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare