Ctc 171b med px21 hjälp.

XeptiQ
Ungskog
Inlägg: 19
Blev medlem: tis 27 sep, 2016 18:29

Re: Ctc 171b med px21 hjälp.

Inlägg av XeptiQ »

Ah okej,
Ja de ska blir intressant och se vad han säger om det. Är ju inte sugen på att köpa nytt eller över huvud taget att byta, köpte huset förra månaden så är en mindre onödig utgift bara så där. Men sånt kommer på köpet som husägare haha :)

Men säger till,och lägger väl annons på allt om det är så illa men hoppas inte det.
Ulma lambdapannan med TCA 2.
Inköpt höst 2015.
nyman
Pannrumstomte!
Inlägg: 1083
Blev medlem: fre 26 okt, 2012 20:48

Re: Ctc 171b med px21 hjälp.

Inlägg av nyman »

Inte går det åt "för mycket pellets" bara för att shuntautomatiken kar slutat fungera. Värmen stannar i huset vare sig du shuntar ut 40 eller 65 grader.. Kan du manuellt vrida på shunten så kör vidare och lämna det problemet som är ett ickeproblem. Fixa termostater till alla element för termostater på varje element är den bästa värmereglering du kan få.
Kosta på pannan en massa saker är i praktiken att kasta pengarna i sjön. Du får finna dig i att det går åt värme i kåken.
Mät upp rökgastemperaturen en meter ned i skorstenen när brännaren har gått ett tag. Bör inte understiga 80 grader.
Installatörer jobbar på timmar och har inte tid med sådant tidsödande jobb utan ställer ofta brännaren på högsta effekt, fakturerar och sticker. Möjligt att du kan spara en del där genom att justera ned effekten på brännaren så långt det går. Tror med ledning av andra trådar att du inte kan komma ned längre än 14-15 kW effekt med PX21.
Finns massor av trådar som beskriver hur du mäter upp effekten på brännaren, bara att använda sökfunktionen.
En effektiv pelletspanna kanske minskar din pelletsåtgång med 10-15% men framför allt är den lättare att sköta.
Ulmapannan som du nämner har fortfarande den eländiga konstruktionen med ett runt brännarrör som blir dyrt i längden. Ulma har också i övrigt svindyra reservdelar. En tempgivare till en ulmabrännare fick jag betala 790:- för.
CTC Easyflex med Bionordic B16 S brännare. 110 mm insatsrör, 7,2 m. KW SID 012 i sotluckan.
d_anders
Energiprofet!
Inlägg: 409
Blev medlem: sön 04 aug, 2013 10:34

Re: Ctc 171b med px21 hjälp.

Inlägg av d_anders »

Vill du så kan du säkert fixa shunten, troligtvis så har den kärvat fast. Sitter den så hårt att du inte kan vrida den för hand så ta inte i för mycket för då kan du ha sönder axeln (det hade jag). För att fixa den tappar du ur tillräckligt med vatten ur pannan och stänger ventiler så att vattnet i radiatorkretsen stannar kvar, alternativt så får du tappa ur det också. Sen borde det gå att skruva isär shunten och börja knacka insatsen fram och tillbaka tills den går lätt igen. Eventuellt kan du behöva ha någon gummiduk eller liknande att skära till nya packningar av.

Inställningen av shunten kan i bästa fall ha en marginell påverkan på pelletsförbrukningen. Vill du få lägre förbrukning så sänk temperaturen inne. Tänk också på att om du nyligen slog på värmen så går det en del pellets i början innan hela huset har blivit varmt. Luften blir däremot varm snabbt.

Edit: Såg nu att du använt 32kg på ett dygn. Det är lite extremt och om du eldar upp 14 påsar på en vecka vid 10-15 grader så kommer det att bli en dyr vinter.
TMV Pannan Alfa, Viking Bio, insatsrör
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5019
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Ctc 171b med px21 hjälp.

Inlägg av Stegatorparn »

Rökgastemperaturen ger en fingervisning om något är fel.
Har du ingen termometer, kan du hitta en billig hos Clas http://www.clasohlson.com/se/R%C3%B6kga ... r340641000.

Ta gärna en bild över pannrummet där man ser pannan och skorstensanslutningen.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
XeptiQ
Ungskog
Inlägg: 19
Blev medlem: tis 27 sep, 2016 18:29

Re: Ctc 171b med px21 hjälp.

Inlägg av XeptiQ »

Du skriver att " kosta på pannan massa sker är att kasta pengar i sjön" vad är då inte en överdriven åtgång på pellets. Snabbt räknat, 32 kg pellets på 24 timmar, en pall har 52 säck. Så med andra ord går det då åt en pall pellets på 26 dygn, vilket inte är normalt. Ingen jag känner son hat pellets som uppvärmning har denna åtgång på pellets. Alla jh pratat med säger att något är fel men du säger motsatsen :) Låter som du tycket att pellets är "skit" oavsett vad för panna eller brännare man har?
Nu vill jag inte låta otrevlig men du verka inte komma med något vettigt?

nyman skrev:Inte går det åt "för mycket pellets" bara för att shuntautomatiken kar slutat fungera. Värmen stannar i huset vare sig du shuntar ut 40 eller 65 grader.. Kan du manuellt vrida på shunten så kör vidare och lämna det problemet som är ett ickeproblem. Fixa termostater till alla element för termostater på varje element är den bästa värmereglering du kan få.
Kosta på pannan en massa saker är i praktiken att kasta pengarna i sjön. Du får finna dig i att det går åt värme i kåken.
Mät upp rökgastemperaturen en meter ned i skorstenen när brännaren har gått ett tag. Bör inte understiga 80 grader.
Installatörer jobbar på timmar och har inte tid med sådant tidsödande jobb utan ställer ofta brännaren på högsta effekt, fakturerar och sticker. Möjligt att du kan spara en del där genom att justera ned effekten på brännaren så långt det går. Tror med ledning av andra trådar att du inte kan komma ned längre än 14-15 kW effekt med PX21.
Finns massor av trådar som beskriver hur du mäter upp effekten på brännaren, bara att använda sökfunktionen.
En effektiv pelletspanna kanske minskar din pelletsåtgång med 10-15% men framför allt är den lättare att sköta.
Ulmapannan som du nämner har fortfarande den eländiga konstruktionen med ett runt brännarrör som blir dyrt i längden. Ulma har också i övrigt svindyra reservdelar. En tempgivare till en ulmabrännare fick jag betala 790:- för.
Ulma lambdapannan med TCA 2.
Inköpt höst 2015.
XeptiQ
Ungskog
Inlägg: 19
Blev medlem: tis 27 sep, 2016 18:29

Re: Ctc 171b med px21 hjälp.

Inlägg av XeptiQ »

Okej, vart sätter jag denna? Vad behövs för att montera?
Bild på brännaren + panna.
panna+brännare

Stegatorparn skrev:Rökgastemperaturen ger en fingervisning om något är fel.
Har du ingen termometer, kan du hitta en billig hos Clas http://www.clasohlson.com/se/R%C3%B6kga ... r340641000.

Ta gärna en bild över pannrummet där man ser pannan och skorstensanslutningen.
Ulma lambdapannan med TCA 2.
Inköpt höst 2015.
XeptiQ
Ungskog
Inlägg: 19
Blev medlem: tis 27 sep, 2016 18:29

Re: Ctc 171b med px21 hjälp.

Inlägg av XeptiQ »

Ja precis, shunten går lätt å ledigt som man säger. Har gått över alla termostater, sprayat 5-56 och kollat pinnen så den går lätt.

Hehe ja de kommer verkligen bli en dyr vinter om det ska gå åt så mycket pellets vid ca 13 + ute.. De jag pratat med säger att något är fel, för aldrig att det ska gå åt så mycket. Då kan jag i princip köra med el, blir ju minst lika dyrt...
Får se vad service killen säger när han kommer i veckan, tydligen är ju denna ctc 171b pannan skit, för rökgasen som ska värma upp interna tanken går ju rätt ut i skorstenen, finns inget som hållet kvar den längre. Är en stor tom låda som kag eldar i typ.. :/


d_anders skrev:Vill du så kan du säkert fixa shunten, troligtvis så har den kärvat fast. Sitter den så hårt att du inte kan vrida den för hand så ta inte i för mycket för då kan du ha sönder axeln (det hade jag). För att fixa den tappar du ur tillräckligt med vatten ur pannan och stänger ventiler så att vattnet i radiatorkretsen stannar kvar, alternativt så får du tappa ur det också. Sen borde det gå att skruva isär shunten och börja knacka insatsen fram och tillbaka tills den går lätt igen. Eventuellt kan du behöva ha någon gummiduk eller liknande att skära till nya packningar av.

Inställningen av shunten kan i bästa fall ha en marginell påverkan på pelletsförbrukningen. Vill du få lägre förbrukning så sänk temperaturen inne. Tänk också på att om du nyligen slog på värmen så går det en del pellets i början innan hela huset har blivit varmt. Luften blir däremot varm snabbt.

Edit: Såg nu att du använt 32kg på ett dygn. Det är lite extremt och om du eldar upp 14 påsar på en vecka vid 10-15 grader så kommer det att bli en dyr vinter.
Ulma lambdapannan med TCA 2.
Inköpt höst 2015.
nyman
Pannrumstomte!
Inlägg: 1083
Blev medlem: fre 26 okt, 2012 20:48

Re: Ctc 171b med px21 hjälp.

Inlägg av nyman »

Har du oljebaffeln och turbulatorerna insatta enligt sidan 7 här:
http://www.ctc.se/files/pd_old/CTC_171_B_och_K.pdf
Rätt enkelt borra ett litet hål i rökröret och stoppa in mätpinnen till en digital stektermometer som klarar 300 grader. Svårt däremot att få tag på en sådan stektermometer numera.

Finns det inget element i källaren eller garaget som slukar värmen?
CTC Easyflex med Bionordic B16 S brännare. 110 mm insatsrör, 7,2 m. KW SID 012 i sotluckan.
XeptiQ
Ungskog
Inlägg: 19
Blev medlem: tis 27 sep, 2016 18:29

Re: Ctc 171b med px21 hjälp.

Inlägg av XeptiQ »

Turbulatorerna finns vad kag kan se sen är det bara ett stor fyrkantigt hål inget med. Som en braskamin.

Elementet i garaget är av, två element hade nålen kärvat fast på som jag tror jag löst, vet inte än eftersom pannan låter som en knallpistol emellanåt. Antingen är de processor som är knas eller kretskortet.

På kretskortet står de rev 2.2 och på chippet px21 2V75, folk pratar om mjukvara mm men har svårt att tro att en skriven kod ska faila. Tror mer på hårdvaran men vad vet jag :/
Ulma lambdapannan med TCA 2.
Inköpt höst 2015.
nyman
Pannrumstomte!
Inlägg: 1083
Blev medlem: fre 26 okt, 2012 20:48

Re: Ctc 171b med px21 hjälp.

Inlägg av nyman »

Att pannan smäller vid tändning av pellets beror nog på rökgasknallar. Men oljebaffeln är viktig för att öka pannans effektivitet.
CTC Easyflex med Bionordic B16 S brännare. 110 mm insatsrör, 7,2 m. KW SID 012 i sotluckan.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5019
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Ctc 171b med px21 hjälp.

Inlägg av Stegatorparn »

Rökgastermometern monteras i kanalen som kommer upp ur pannan innan kanalen vinklar av mot skorstenen. Förslagsvis i den rektangulära kanalens kortsida eller strax ovanför i dimensionsförändringen där den blir lätt att läsa av.
Snyggast blir att fixa gängor i hålet med en gängtapp och dra i nippeln, men det går också att borra ett 10 mm hål och sticka in termometern utan nippel.

Ser att du har en dragbegränsare. Då är frågan hur den är inställd?
När luckan är i stängt läge, skall balansaxeln vara horisontell och peka mot skorstenen.
Avståndet mellan motviktens centrum och inre stoppet skall vara 20 mm.

Pannans rökgaskanal behöver sotas varje vecka under vinterhalvåret för att behålla verkningsgraden.
Turbulatorerna skall alltid vara monterade.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Vicke912
Prima virke
Inlägg: 57
Blev medlem: fre 25 mar, 2011 10:02

Re: Ctc 171b med px21 hjälp.

Inlägg av Vicke912 »

Hur går det. Har du gjort någon av de åtgärder som folk på forumet tipsat dig om?
Fungerar shunten eller pumpar den ut lika mycket ändå som du skrev.
Har du ordnat fungerande termostatventiler på elementen
Har du mätt upp brännarens effekt
Har du mätt upp rökgastemperaturen
Har du monterat oljebaffeln i pannan eller sitter den redan monterad
Har du stängt av de element i källaren som ventilen hade fastnat på

När du utfört de här åtgärderna är det intressant att mäta upp aktuell pelletsförbrukning under ett dygn relaterat till temperaturen ute.
Nibe City. Eurofire
XeptiQ
Ungskog
Inlägg: 19
Blev medlem: tis 27 sep, 2016 18:29

Re: Ctc 171b med px21 hjälp.

Inlägg av XeptiQ »

Jag har köpt och montera en sån, och satte den där du nämnde. Och en temp på 210.
Dragbegränsarens vikt är ca 25 mm ifrån skorstenen.


Stegatorparn skrev:Rökgastermometern monteras i kanalen som kommer upp ur pannan innan kanalen vinklar av mot skorstenen. Förslagsvis i den rektangulära kanalens kortsida eller strax ovanför i dimensionsförändringen där den blir lätt att läsa av.
Snyggast blir att fixa gängor i hålet med en gängtapp och dra i nippeln, men det går också att borra ett 10 mm hål och sticka in termometern utan nippel.

Ser att du har en dragbegränsare. Då är frågan hur den är inställd?
När luckan är i stängt läge, skall balansaxeln vara horisontell och peka mot skorstenen.
Avståndet mellan motviktens centrum och inre stoppet skall vara 20 mm.

Pannans rökgaskanal behöver sotas varje vecka under vinterhalvåret för att behålla verkningsgraden.
Turbulatorerna skall alltid vara monterade.
Ulma lambdapannan med TCA 2.
Inköpt höst 2015.
XeptiQ
Ungskog
Inlägg: 19
Blev medlem: tis 27 sep, 2016 18:29

Re: Ctc 171b med px21 hjälp.

Inlägg av XeptiQ »

Jo då det har jag allt.
Shunten funkar som den ska.
Termostatventiler på elementen är fixade.
Rökgasen är uppmätt till ca 210 grader.
Hat en verkningsgrad på 72% ( vanligt på dessa)
Nej, ingen oljebaffel, finns ingen och har en annan idé på att ta upp rökgasen.
Hat ordna den ventil som fastnat.

Haft service kille här och brännaren var åt helvete fel inställd pga förra ägare.

Dock nämnde ju fel åtgång på pellets de 24h jag körde den, 3 och en halv säck gick de år. Alltså 40kg.. Med dåliga inställningar.
Men däremot bör jag byta fläkten och byta ut tändelementet för dom börjar göra sitt.

Vicke912 skrev:Hur går det. Har du gjort någon av de åtgärder som folk på forumet tipsat dig om?
Fungerar shunten eller pumpar den ut lika mycket ändå som du skrev.
Har du ordnat fungerande termostatventiler på elementen
Har du mätt upp brännarens effekt
Har du mätt upp rökgastemperaturen
Har du monterat oljebaffeln i pannan eller sitter den redan monterad
Har du stängt av de element i källaren som ventilen hade fastnat på

När du utfört de här åtgärderna är det intressant att mäta upp aktuell pelletsförbrukning under ett dygn relaterat till temperaturen ute.
Ulma lambdapannan med TCA 2.
Inköpt höst 2015.
XeptiQ
Ungskog
Inlägg: 19
Blev medlem: tis 27 sep, 2016 18:29

Re: Ctc 171b med px21 hjälp.

Inlägg av XeptiQ »

Ja de är rökgasknallar, men de beror på att den inte är rätt inställd. Byter man chip själv och inte ställer in brännaren efter de så blir de knallar.
Oljebaffeln fanns inte kvar i pannan så blir svårt att ta användning av den men har en idé på att ta upp rökgasen på ett mer effektivt sätt än baffeln.

Har redan börjat med de och borde göra susen.
Får återkomma med resultat när de är färdigt,om de ens blir bra vill säga.

nyman skrev:Att pannan smäller vid tändning av pellets beror nog på rökgasknallar. Men oljebaffeln är viktig för att öka pannans effektivitet.
Ulma lambdapannan med TCA 2.
Inköpt höst 2015.
Skriv svar