Vi har nyligen köpt ett hus och har en gammal fin Norrahammar 2000 panna med en TB mini pelletsbrännare. Allt funkade perfekt i början men sen när jag askadr ur pannan en dag så råkade jag ut för att det brann upp i fallröret på pannan. Den förra ägaren berättade aldrig för mig att det fanns en lucka i pannan som kunde trilla igen när man sotar ur som gör att det inte finns något drag ut ur pannan. När jag gick igenom allt så var ju slangen såklart trasig samt att flamvakten var smällt. Bytte detta idag men jag får inte upp pannan i mer än 50 grader. Ska ligga på 80 grader.
Har tagit tiden på matningen och den matar var 14:e sekund men det är bara några få pellets den släpper ner. Vid uppstart matar den ordentligt.
Finns här någon som vet vad felet kan vara?
Får inte upp tempen i pannan
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5009
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Får inte upp tempen i pannan
Om man förutsätter att termometern är ok, går brännaren hela tiden eller stannar den när den är nöjd?
Brännaren startas och stoppas av en termostat i pannan. Är den inställd på 80°?
Vilket effektläge är inställt? Lysande siffran på styrenheten.
Fläktspakens inställning?
Brännaren startas och stoppas av en termostat i pannan. Är den inställd på 80°?
Vilket effektläge är inställt? Lysande siffran på styrenheten.
Fläktspakens inställning?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd