Luft i systemet när man inte eldar.....

Skriv svar
kiptanoi
Gallringsobjekt
Inlägg: 26
Blev medlem: ons 02 dec, 2015 12:14

Luft i systemet när man inte eldar.....

Inlägg av kiptanoi »

Hallå där, sitter just nu o lyssnar på ett kluckande ljud ifrån ett element.
Och detta fenomen kommer när jag inte eldar och systemet är kallt.
Har nu inte eldat på en dag, och vattnet i mina ack tankar ligger på 40 grader och sjunker.
Luftat ur elementet, och efter en stund så slutar det pysa, men det kommer heller inte något vatten.

Slänger jag nu igång en eld, och eldar upp värmen i mina tankar, så försvinner det kluckande ljudet ifrån elementen, och skulle jag prova lufta dom då, så kommer ingen luft ur dom, utan det kommer vatten ur dom direkt.

Vad beror detta fenomen på? Att luft tillkommer när systemet är svalt, men inte när systemet är varmt och när jag eldar och har varmt vatten i tankarna?

Hur kan jag råda bot på detta? Alltså hur och på vilket sätt går jag tillväga för att bli av med luften i systemet en gång för alla?
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Luft i systemet när man inte eldar.....

Inlägg av Stegatorparn »

Problem med expansionskärlet.
För litet eller för dåligt fyllt vid öppet system.
För litet, för lågt systemtryck eller lågt lufttryck i gummiblåsan vid slutet kärl.

Om du beskriver ditt system med uppgift om volymer, antal radiatorer o våningar kan vi göra en överslagsberäkning.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
kiptanoi
Gallringsobjekt
Inlägg: 26
Blev medlem: ons 02 dec, 2015 12:14

Re: Luft i systemet när man inte eldar.....

Inlägg av kiptanoi »

Förra vintern så var det inga problem o inget skvalande i systemet.
Skickar med bilder om det underlättar något.

Expansionskärlet
Bild

Pannan
Bild
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Luft i systemet när man inte eldar.....

Inlägg av Stegatorparn »

Systemtrycket är ju noll! Inte konstigt att du har problem.
Passa på att kontrollera trycket i gummiblåsan. Skall vara höjdskillnaden mellan överkant översta radiatorn till expansionskärlet plus ett tillägg på 2 meter. 1 meter = 0,1 bar.
Fyll därefter systemet till 1,0 bar.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
kiptanoi
Gallringsobjekt
Inlägg: 26
Blev medlem: ons 02 dec, 2015 12:14

Re: Luft i systemet när man inte eldar.....

Inlägg av kiptanoi »

Ska detta göras när systemet är kallt? Som nu, att fylla på systemet alltså?
kiptanoi
Gallringsobjekt
Inlägg: 26
Blev medlem: ons 02 dec, 2015 12:14

Re: Luft i systemet när man inte eldar.....

Inlägg av kiptanoi »

Stegatorparn skrev:......Passa på att kontrollera trycket i gummiblåsan. ......

Vilken gummiblåsa?

Citering redigerad, storleksmässigt. / Roli moderator
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Luft i systemet när man inte eldar.....

Inlägg av Stegatorparn »

Bild
Finns en luftventil lik bildäck på motsatt sida röranslutningen.

Systemet fylls när det är kallt. När det sedan värms upp försvinner eventuellt överskottsvatten via säkerhetsventilen av sig själv. Den översta texten på bilden är inte korrekt, för då får man det fenomen du råkat ut för, att det inte går att lufta radiatorerna.

Den röda visaren på expansionskärlets manometer visar normalläge för den svarta visaren.
På pannans manometer visar den röda visaren maxtrycket = säkerhetsventilens öppningstryck.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
kiptanoi
Gallringsobjekt
Inlägg: 26
Blev medlem: ons 02 dec, 2015 12:14

Re: Luft i systemet när man inte eldar.....

Inlägg av kiptanoi »

Aha, men är det vatten som ska fyllas på i pannan eller är det luft som ska fyllas på i expansionskärlet?
Eller både och?

Använd inte citera knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir då både svår läst och oöverskådligt, speciellt om citeringen är mycket större än själva svaret. Citering borttagen. / Roli moderator
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Luft i systemet när man inte eldar.....

Inlägg av Stegatorparn »

Vi tar det en gång till.
-Kontrollera lufttrycket i expansionskärlet. Skall vara systemets höjd över expansionskärlet + 2 meter.
-Fyll på vatten på pannan till 1.0 bar.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare