Min brännare har funkat bra fram till för en vecka sedan.
Den går in i startasfas i någon minut för att sedan gå över till drift och då går lågan bakåt och smälter slangen mellan rör/brännare.
Pannan är en Focus Eko -20
Brännaren en Viking Bio 20 -2006
Brännaren blev renoverad av firma förra året men jag upplever att den drar mer Pellets nu än innan renoveringen.
Tips på fel/inställningar mottages gärna.
/Oscar
viking Bio 20 -06 förvandlad till eldkastare
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5021
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: viking Bio 20 -06 förvandlad till eldkastare
Den vanligaste orsaken till bakbrand är att pannans rökgasvägar är igensatta eller att rökgasspjället är stängt så att draget blir för dåligt. Rökgaserna har ingenstans att ta vägen.
Kontrollera och sota pannan från eldstaden till skorstenen.
Kontrollera och sota pannan från eldstaden till skorstenen.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: viking Bio 20 -06 förvandlad till eldkastare
Focus Eko 20 är en trång panna som max kan eldas med 12-13 kW effekt med båda raderna av baffelplåtar insatta bakom luckan i mitten. Konstigt att det har fungerat tidigare för brännarens lägsta effekt är för hög för pannan. Kanske baffelplåtarna har varit borttagna med hög rökgastemperatur som resultat men nu blivit ditsatta.
Eller har brännarens intällningar blivit ändrad.
Edit: Vad hade du för rökgastemperatur ut i skorstenen när det fungerade.
Hur länge har det fungerat innan problemen uppstod?
Var askan kolsvart eller ljusgrå tidigare när det fungerade?
Eller har brännarens intällningar blivit ändrad.
Edit: Vad hade du för rökgastemperatur ut i skorstenen när det fungerade.
Hur länge har det fungerat innan problemen uppstod?
Var askan kolsvart eller ljusgrå tidigare när det fungerade?
CTC Easyflex med Bionordic B16 S brännare. 110 mm insatsrör, 7,2 m. KW SID 012 i sotluckan.