ThermOmatic 10

Inlägg av grusgång »

Hej

Hade sotarn på besök idag och det är något som inte stämmer med min värme i huset. Var ut och inspekterade i pannrummet och såg att en vad jag antar är en givare verkar har dragits bort från någon mätpunkt? Lite svår att se men den linjerar med kopparröret och hänger helt löst i luften

http://imgur.com/xIeh9B8

Är det framledningsgivaren?

Vilket rör ska den sitta på ?

open close ser ut att blinka samtidigt under 3-4sekunder
KMP UNO pellx21
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5015
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: ThermOmatic 10

Inlägg av Stegatorparn »

Jepp, det är framledningsgivaren och den ska sitta innanför det nedersta buntbandet på tilloppsröret som går upp till vänster från shuntventilen.
Tejpa gärna lite isolering över givaren för bättre funktion.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
grusgång
Gallringsobjekt
Inlägg: 26
Blev medlem: ons 10 nov, 2010 22:51

Re: ThermOmatic 10

Inlägg av grusgång »

Tack för svar!

Har satt dit den nu och ska isolera imorgon.

Det ser ut som båda lamporna open och close blinkar samtidigt vad menas med det?

är båda dessa lampor oranga? Väldigt svårt att se
KMP UNO pellx21
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5015
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: ThermOmatic 10

Inlägg av Stegatorparn »

Om maxbegränsningsratten står i ett ändläge när strömmen kopplas på, blinkar röd och orange lysdiod (close-open) i 5 sekunder om man vill ändra gångriktning.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Haseld
Lärjunge!
Inlägg: 399
Blev medlem: sön 17 jan, 2016 13:09
Ort: Nordanstig

Re: ThermOmatic 10

Inlägg av Haseld »

SER ATT JAG ÄR FÖR SENT MED INLÄGGET, ”Stegatorparn” hinner alltid före :lol:
skickar ändå, eftersom jag har några punkter till.
I Thermomatic CBJ ś anvisning står det:
”Montera givaren på framledningen, så nära shunten som möjligt. Kläm fast den platta delen av
givaren med bifogad klammer mot röret.”
Det verkar vara samma givare för både CBJ, ERA 10 och Combi enl. Ohm-värdestabellen
Hittade min anvisn. på http://www.termoventiler.se

Du bör altså ha en lös slangklämma någon stans på röret , där den har dragits ut.

I Felsökningstabellen står: Motorn pendlar mellan öppet och stängt:
Givaren placerad för långt från shuntventilen eller har dåligt kontakt med röret.
Stängningslampan är röd och öppning är gul på CBJ
> Ett buntband är tydligen för dåligt. Egentligen ska det också vara värmeledande pasta emellan.<

Provade nu med http://www.termoventiler.se men man kommer tydligen inte dit längre som privatperson:
Autentisiering krävs, Användarnamn och lösenord.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert: 170 m .
Pelletseldare fr 2001 till 2017, Katla o Iwabo Villa S1 -06. Panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets SCA 6 mm → 09 2016, 8 mm →10 2017
grusgång
Gallringsobjekt
Inlägg: 26
Blev medlem: ons 10 nov, 2010 22:51

Re: ThermOmatic 10

Inlägg av grusgång »

Tack!

Jag ska försöka ordna lite pasta med imorgon.
Den sitter 110mm från shuntens vänstra sida. Jag ska ordna fram en slangklämma med.
Nu ter sig shunten till synes normalt iallafall med stt reglar in ut vatten.

Som vanligt får man väldigt god hjälp på detta forum!

Uppdatering:

När pannan är på väg att tändas igen så verkar han shunta på onödigt mycket varmt ut.
Elementen går från ljummna till glödheta?

Även fast jag har max ut 50 gr så släpper han ut 60?
KMP UNO pellx21
Haseld
Lärjunge!
Inlägg: 399
Blev medlem: sön 17 jan, 2016 13:09
Ort: Nordanstig

Re: ThermOmatic 10

Inlägg av Haseld »

Uppdatering:
Antar att du också har innegivare. Att det kortvarigt shuntas ut rätt hög temperatur,
beror nog på ”tröghet i systemet” den går även långt åt stängningshållet ibland.
I anvisningen för CBJ står det så här:
Obervera
Husets värmetröghet
Det kan ta flera timmar att uppnå den temperatur som ställs in på inomhusgivarens ratt.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert: 170 m .
Pelletseldare fr 2001 till 2017, Katla o Iwabo Villa S1 -06. Panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets SCA 6 mm → 09 2016, 8 mm →10 2017
grusgång
Gallringsobjekt
Inlägg: 26
Blev medlem: ons 10 nov, 2010 22:51

Re: ThermOmatic 10

Inlägg av grusgång »

Hej

Har fortfarande problem med att shunten släpper på vansinnigt varm i slutet när pannan är på väg att bli kall.
Framledningsgivaren ska sitta efter shunten ut mot radiatorkrets? Om jag sätter den till vänster om shunten enligt bild så är det på returen? Sätter jag den på högersida så hamnar den före cirkpump vilket torde vara framledning?

Det skulle kunna förklara varför den shuntar ut jättevarmt i slutet när pannan blir kall för att retur vattnet är ju x antal grader mindre?
KMP UNO pellx21
Haseld
Lärjunge!
Inlägg: 399
Blev medlem: sön 17 jan, 2016 13:09
Ort: Nordanstig

Re: ThermOmatic 10

Inlägg av Haseld »

Sä här har jag satt min. Har inbyggd shunt i pannan. Vä röret är framledning till elementen,
båda rören har tempmätare.
Bild
Man ser ju inte var cirkulationspumen sitter. Är rören inte märkta ? Annars kan du väl mäta tempen
med en stektermometer. Cirkulationspumen skulle väl också kunna sitta på returen,
man får väl cirkulation, var den än sitter i kretsen.
Hur fungerade det innan sotaren var där??
Där den vita kabeln är faststrippad, skulle jag prova, om det är där du har högsta temperaturen.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert: 170 m .
Pelletseldare fr 2001 till 2017, Katla o Iwabo Villa S1 -06. Panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets SCA 6 mm → 09 2016, 8 mm →10 2017
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5015
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: ThermOmatic 10

Inlägg av Stegatorparn »

Givaren skall sitta på tilloppet till radiatorerna. Är tilloppet till höger om shunten skall givaren naturligtvis sitta där.
Det förekommer att pumpen placeras antingen i tilloppet eller returen så man måste vara säker på pumpens flödesriktning för att avgöra dess placering.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd