Min Biomatic 20+ helt död.

Skriv svar
Kalmarkille
Entusiast!
Inlägg: 121
Blev medlem: tor 19 sep, 2013 10:50

Min Biomatic 20+ helt död.

Inlägg av Kalmarkille »

Efter att ha gått prima i några år, är brännaren helt död plötsligt.
Elpatronen/erna går som de ska, men när jag kopplar om till pellets händer ingenting med brännaren.
Matarskruven satte igång som vanligt, och den gröna "OK"-lampan lyste...men sedan ingenting alls. Den står tyst och begrundar sin söndag utan minsta livstecken.

Någon som kan hjälpa mig med tips om vad det kan vara?
Biomatic 20+ med integrerad brännare.
1,8 m matarskruv
Kalmarkille
Entusiast!
Inlägg: 121
Blev medlem: tor 19 sep, 2013 10:50

Re: Min Biomatic 20+ helt död.

Inlägg av Kalmarkille »

Ingen som har någon idé om vad som kan ha hänt här?
Biomatic 20+ med integrerad brännare.
1,8 m matarskruv
Haseld
Lärjunge!
Inlägg: 399
Blev medlem: sön 17 jan, 2016 13:09
Ort: Nordanstig

Re: Min Biomatic 20+ helt död.

Inlägg av Haseld »

Utan att kunna Biomatic-brännaren, men glödspiralen ? eller finns det en separat säkring till den ?
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert: 170 m .
Pelletseldare fr 2001 till 2017, Katla o Iwabo Villa S1 -06. Panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets SCA 6 mm → 09 2016, 8 mm →10 2017
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5004
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Min Biomatic 20+ helt död.

Inlägg av Stegatorparn »

Inte mycket att gå på.
Har du kollat brännarens överhettningsskydd/maxtermostat?
Annars behöver man nog felsöka vart strömmen tar vägen med instrument.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
brattne
Stor entusiast!
Inlägg: 196
Blev medlem: tis 01 mar, 2011 19:20
Kontakt:

Re: Min Biomatic 20+ helt död.

Inlägg av brattne »

Går den långa skruven men inte brännarskruven så mäter man på brännarmotorn och ser om den får ström.Får den det så kolla om kedjan är mycket spänd vilket tyder på att skruven sitter fast.Är kedjan slapp så är motorn kass. Skulle öh el pannans maxterm skulle den långa skruven heller inte kunna starta.
210 kvm boyta + 800 kvm biyta,24 kvm Lesol, classic kökspanna, thermia modul 12, vattenmantlad pelletskamin, kakelugn, p-kamin M:t Vernon, P-kamin caminetti montegrappa, Pellx K6, ULMA varmluftspanna, Tulikivi, 2 st contura braskamin,Morsö gjutjärnskamin.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5004
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Min Biomatic 20+ helt död.

Inlägg av Stegatorparn »

Läser man manualen så indikerar grön lampa att brännaren är i drift.
Pellets har matats fram, tändelementet har antänt pelletsen och optovakten har indikerat låga.
Frågan är då om detta verkligen har skett?
Fungerar fläkten?
Kan testas manuellt i servicemenyn.
Död fläkt kan testas med ett universalinstrument om det är avbrott i lindningen eller om felet ligger i anslutningstrådarna.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Kalmarkille
Entusiast!
Inlägg: 121
Blev medlem: tor 19 sep, 2013 10:50

Re: Min Biomatic 20+ helt död.

Inlägg av Kalmarkille »

Tackar för alla svar - ska kolla upp tipsen på söndag då jag är tillbaka.
Biomatic 20+ med integrerad brännare.
1,8 m matarskruv
Användarens profilbild
CPMS
Energiprofet!
Inlägg: 502
Blev medlem: tis 30 nov, 2010 19:37
Ort: Långsele, Västernorrland

Re: Min Biomatic 20+ helt död.

Inlägg av CPMS »

Den står inte i driftläge Från?
Visserligen borde då inte elpatronerna slå till men...
146+173m² 4-plan, 2006 Thermia 20+ Bequem 20, KW Z150, V-E AB shuntstyrning, 5 ton bulk med automatisk fyllning av Mafa Mini, Maflex skruvar.
Kalmarkille
Entusiast!
Inlägg: 121
Blev medlem: tor 19 sep, 2013 10:50

Re: Min Biomatic 20+ helt död.

Inlägg av Kalmarkille »

- Nej, den är i driftläge och gröna lampan lyser. Matarskruven startar också.

Använd inte citera knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir då svårläst och oöverskådligt. Citering borttagen. /Roli moderator
Biomatic 20+ med integrerad brännare.
1,8 m matarskruv
André
King Pinne!!!!!
Inlägg: 7173
Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Kontakt:

Re: Min Biomatic 20+ helt död.

Inlägg av André »

Testat att göra omstart genom att bryta strömmen? Panntempen måste vara 8 grader lägre än börsvärdet då man gör detta.
Lättast att öka börvärdet till typ 90 innan man bryter strömmen
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
Skriv svar