Stannar vid lång körning

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
rod02
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2641
Blev medlem: lör 20 dec, 2008 02:01

Stannar vid lång körning

Inlägg av rod02 »

Har märkt att brännaren stannar efter en stund och återstartar om pannan varit kall. Vad kan det vara? Finns det en tempkännare i brännaren? Den i fallröret kräver reset, så den kan det inte va.
Egor duplomat D1F 1978 Pellx 2001 7.0 Tigex25 Bulkföråd Termomatic ERA
Taxen
Pannrumstomte!
Inlägg: 1663
Blev medlem: tis 03 apr, 2007 19:15
Ort: Uppsala

Inlägg av Taxen »

Du skriver lite tvetydigt ang.rubriken och texten.Är den uppe i värme och stannar eller är det efter start?
Du har ju en tempkabel mellan panna och brännare,som styr start och stopp.Sen har du kanske en som är kokskydd och bryter strömmen helt.
Pelletseldare sen -00
KMP (PellX)brännare -00,som är ansluten till en Aquator panna.Självcirkulation på värmen med hjälp av motorshunt,utetempgivare och innetermostat.Dragbegränsare SID012, 7m skorsten-tegel.
rod02
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2641
Blev medlem: lör 20 dec, 2008 02:01

Inlägg av rod02 »

Kokskyddet behöver också reset. Har inte kollat 100% men det känns som den stannar vid typ 50-60 grader. Och startar om efter en stund. Går ganska länge, men inte hela vägen till ca 80 grader. Mistänker att hysterensen också varierar.
Egor duplomat D1F 1978 Pellx 2001 7.0 Tigex25 Bulkföråd Termomatic ERA
Danne031
Lärjunge!
Inlägg: 360
Blev medlem: tis 14 okt, 2008 21:41
Ort: Bollebygd, 4mil till Göteborg

Inlägg av Danne031 »

Nu har jag inte läst något om det i manualen, men jag har alltid antagit att det ska fungera så. Min behöver gå 2-3 timmar eller ännu mer för att nå inställda ~75 grader, fast den startar alltid om ungefär varje timme.
CTC 265B -75, PellX P21 -09, 750l ack-tank, solpaneler
Hus från -54, ca 120+80+40kvm uppvärmd yta
Elektrikare, nybliven husägare och vansinningt okunnig om vattenburet i allmänt.
Mitt lilla projekt
Danne031
Lärjunge!
Inlägg: 360
Blev medlem: tis 14 okt, 2008 21:41
Ort: Bollebygd, 4mil till Göteborg

Inlägg av Danne031 »

Jag fick en förklaring av teknisk support på Effecta idag. Det är samma processor som sitter i de brännare som har rengöring med tryckluft, den ska då och då stanna för att blåsa rent.
CTC 265B -75, PellX P21 -09, 750l ack-tank, solpaneler
Hus från -54, ca 120+80+40kvm uppvärmd yta
Elektrikare, nybliven husägare och vansinningt okunnig om vattenburet i allmänt.
Mitt lilla projekt