Rökgasmätning

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
knutte
Fröträd
Inlägg: 62
Blev medlem: lör 23 apr, 2005 23:44
Ort: Mariestad

Rökgasmätning

Inlägg av knutte »

Är nybörjare inom pellets och rökgasmätning och detta med justering.

Har varit hos en "kund" nu ikväll och gjort en rökgasanalys.

Ett testo 325m instrument användes och brännare är en px21 som är ca 1 år gammal. Har inga justerknappar på brännaren utan det sitter en enhet för sig på väggen med möjlighet att skruva där.

Följande värden blev till slut dessa innan jag beslöt att det fick räcka för kvällen och återkomma en annan dag. Kalibrering har jag gjort med stängt pannrum och det har funnit bra luft in i rummet ventilationshål.

Röktemp : 279,6
02 : 13%
CO : 160 ppm
CO2 : 7,8%
verkning : 75,8%
UCO : 417 ppm (UCO ute CO något..)

Pannan är en Nibe City från 1997. Den var innan mätningen sotad och städad noggrannt.

Rökgastempen måste ner till 190-200 grader.

CO2 måste upp till 12-14 %.
CO måste ner till 100.

Vid mättilfället var det 17 grader utomhus och pannan hade varit i drift ca 30 minuter. Är det tillräckligt för att hetta upp skorstenen?

Förslag? Matning och fläkt justering.

Kul ändå med första uppdraget... :-)