Byta lager i fläktarna!
Re: Byta lager i fläktarna!
Vet inte om jag törs säga det men jag glömde att ansluta en kabel.... Sorry... Nu går allt som en klocka, som en tyst klocka...
Nåväl, här kommer bilderna som utlovat och som plåster på såren . Kanske lite många men...
För jobbet behöver du två 13mm nycklar, en 7mm nyckel, en lång PZ2 och gärna en kort också. 30 minuters jobb första gången. 10 minuter andra gången.
Interskruven lite utdragen och fläkten borttagen. Lite längre ned ser du den långa PZ2-mejseln jag köpte för att komma åt de två vänstra skruvarna. Framför allt den undre.
Finns ingen anledning att knacka axeln åt något håll...
... bara att lossa fläkten med hjälp av en insex.
Gör rent allt inkl fläkthus och -rotor, företrädesvis med tryckluft.
Axeln återmonterad med de kapslade lagren. Vill du ha plåtsköldar tror jag de heter 2Z istället för 2RS
Vill du ha nya skruvar så köper du dessa. Jag behövde byta den övre vänstra då jag förstörde den i mina försök att lossa den utan den långa PZ2-mejseln.
Tja, sen är det bara att sätta tillbaka internskruven och ansluta a l l a kablar och slå igång pannan igen.
Nåväl, här kommer bilderna som utlovat och som plåster på såren . Kanske lite många men...
För jobbet behöver du två 13mm nycklar, en 7mm nyckel, en lång PZ2 och gärna en kort också. 30 minuters jobb första gången. 10 minuter andra gången.
Interskruven lite utdragen och fläkten borttagen. Lite längre ned ser du den långa PZ2-mejseln jag köpte för att komma åt de två vänstra skruvarna. Framför allt den undre.
Finns ingen anledning att knacka axeln åt något håll...
... bara att lossa fläkten med hjälp av en insex.
Gör rent allt inkl fläkthus och -rotor, företrädesvis med tryckluft.
Axeln återmonterad med de kapslade lagren. Vill du ha plåtsköldar tror jag de heter 2Z istället för 2RS
Vill du ha nya skruvar så köper du dessa. Jag behövde byta den övre vänstra då jag förstörde den i mina försök att lossa den utan den långa PZ2-mejseln.
Tja, sen är det bara att sätta tillbaka internskruven och ansluta a l l a kablar och slå igång pannan igen.
Thermia Biomatic 20+ från 2006
Mafa 347S på tomten
Ulma Airmover vid pannan
65+65kvm, 1935, 21,5C
Mafa 347S på tomten
Ulma Airmover vid pannan
65+65kvm, 1935, 21,5C
Re: Byta lager i fläktarna!
Snyggt ! Sådana här redovisningar gillas.
Var det inte svårt att få loss lagren eller räckte det att knacka på axeln?
Var det inte svårt att få loss lagren eller räckte det att knacka på axeln?
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Re: Byta lager i fläktarna!
Ja, jag hoppas att det hjälper någon
Lagren sitter helt löst, du demonterar dem helt utan verktyg.
Lagren sitter helt löst, du demonterar dem helt utan verktyg.
Thermia Biomatic 20+ från 2006
Mafa 347S på tomten
Ulma Airmover vid pannan
65+65kvm, 1935, 21,5C
Mafa 347S på tomten
Ulma Airmover vid pannan
65+65kvm, 1935, 21,5C
Re: Byta lager i fläktarna!
Mycket bra redovisning bra info o bilder till detta kanon
CTC 265B-1967 Bequem 20D nöjd Rookie!!
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Re: Byta lager i fläktarna!
Instämmer i hyllningskören. En mycket bra instruktion som jag just har sparat 7-800:- på. Tackar!
(Fläkten sitter i en Ecotec Bioline 20. Mina lager var också 626)
(Fläkten sitter i en Ecotec Bioline 20. Mina lager var också 626)
Re: Byta lager i fläktarna!
Hej! Tack för en fantastisk instruktion.
Fläkten har varit gnällig ett tag så jag köpte två lager för ett tag sedan.
Igår stannade fläkten. Bytte lager.
Men skiten går inte igång riktigt. Startade bra sedan går fälten bara på tomgång. Pannan står i läge hög .
Någon som har tips?
/Eddy
Fläkten har varit gnällig ett tag så jag köpte två lager för ett tag sedan.
Igår stannade fläkten. Bytte lager.
Men skiten går inte igång riktigt. Startade bra sedan går fälten bara på tomgång. Pannan står i läge hög .
Någon som har tips?
/Eddy
Biomatic 20+2006, pellistore ,CBJ.
Re: Byta lager i fläktarna!
Hur gick det?, kom du igång?
Jag bytte mina lager och körde igång häromveckan utan problem (ta i trä...)
Jag bytte mina lager och körde igång häromveckan utan problem (ta i trä...)
Termia Biomatic 20
Re: Byta lager i fläktarna!
Hej!
Det har gått bra med fläkten den fungerar på topp efter lager bytet.
Jag hade tyvärr ett problem till så jag har bytt kretskort och tyvärr så sammanföll problemen olyckligt nog..
Nu fungerar allt som det skall. Försöker just nu lista ut hur fläkten skall trimmas in beroende på effekt uttag man vill ha.
//Eddy
Det har gått bra med fläkten den fungerar på topp efter lager bytet.
Jag hade tyvärr ett problem till så jag har bytt kretskort och tyvärr så sammanföll problemen olyckligt nog..
Nu fungerar allt som det skall. Försöker just nu lista ut hur fläkten skall trimmas in beroende på effekt uttag man vill ha.
//Eddy
Biomatic 20+2006, pellistore ,CBJ.
Re: Byta lager i fläktarna!
toppen. Själv väntar jag på leverans av nya slussningar.
Termia Biomatic 20
Re: Byta lager i fläktarna!
Hej tror du dessa lager passar till samma fläkt? https://www.kullagret.com/product/626-2rsl-kullager. Hittade inte de som du beställt på den sidan. Har du något mått på dina lager som du köpte?
Med vänlig hälsning Jonas
Med vänlig hälsning Jonas
Re: Byta lager i fläktarna!
Viktigt är att tänka på att montera den svarta delen(järnkärnan med spolen) exakt åt samma håll som den satt, annars blir den klumpen jäkligt varm och fläkten snurrar sakta. Jag gjorde det misstaget.
Stenhus från -58, Thermia Biomatic -03, Ecotec Bioline 20 -05, Thermomatic EC Home, EVR-C. Egensotare.