ALARM MAXTERMOSTAT Biomatic +
ALARM MAXTERMOSTAT Biomatic +
Har problem med en en Biomatic +
Får upp larm på ALARM MAXTERMOSTAT Biomatic +
Har testat givaren på rökgaser och den fungerar.
Är det givaren i dykrörer som ligger med 2 koppargivare som varnar?
Kan det vara själva termostaten?
Pannan funkar att köra på el. Detta händer endast på pelletsdrift.
Tack på förhand.
Får upp larm på ALARM MAXTERMOSTAT Biomatic +
Har testat givaren på rökgaser och den fungerar.
Är det givaren i dykrörer som ligger med 2 koppargivare som varnar?
Kan det vara själva termostaten?
Pannan funkar att köra på el. Detta händer endast på pelletsdrift.
Tack på förhand.
Re: ALARM MAXTERMOSTAT Biomatic +
Kan det vara denna: http://www.eldkraft.se/produkt/Overhett ... d-Biomatic
Det sitter två st i röret bredvid panngivaren. Kan själva knappen gått sönder/elektroniken i den?
Det sitter två st i röret bredvid panngivaren. Kan själva knappen gått sönder/elektroniken i den?
Re: ALARM MAXTERMOSTAT Biomatic +
Har du testat att återställa överhettningsskyddet? Det finns ingen elektronik i det, och det är inte en termostat.
Re: ALARM MAXTERMOSTAT Biomatic +
Har testat att återställa flera ggr utan resultat.
Re: ALARM MAXTERMOSTAT Biomatic +
Bytte överhettningsskyddet, detta: http://www.eldkraft.se/produkt/Overhett ... d-Biomatic
Misstänkte att det var samma till elpatronen som pellets. Då pannan funkar på el så borde det vara denna. Dubbelkollade nr på dem och värden och det var samma. Testade att byta plats på dem och nu funkar det
Misstänkte att det var samma till elpatronen som pellets. Då pannan funkar på el så borde det vara denna. Dubbelkollade nr på dem och värden och det var samma. Testade att byta plats på dem och nu funkar det
Re: ALARM MAXTERMOSTAT Biomatic +
Har precis installerat en Biomatic + från 2006 med en Bequembrännare från 2011. Har nu provkört den och får då "alarm maxtermostat". Tempen fladdrar i panna, den är allt från 99,82,74 grader osv.
Har vi några förslag på åtgärd?
Har vi några förslag på åtgärd?
Re: ALARM MAXTERMOSTAT Biomatic +
Hej!
Hade precis samma problem med varierande temp. dock inte Max termostat.
Bytte panntempgivare drygt 200 kronor kostadedet hos Löhrs webshop.
Kan vara värt ett försök.
Om du lossar frontpanelen sitter den rakrfram instucken i pannan med anslutning vid kretskortet.
/E
Hade precis samma problem med varierande temp. dock inte Max termostat.
Bytte panntempgivare drygt 200 kronor kostadedet hos Löhrs webshop.
Kan vara värt ett försök.
Om du lossar frontpanelen sitter den rakrfram instucken i pannan med anslutning vid kretskortet.
/E
Biomatic 20+2006, pellistore ,CBJ.
Re: ALARM MAXTERMOSTAT Biomatic +
Tänker att detta är en sådan: http://www.eldkraft.se/produkt/panngivare-molex894.
Tänkte du på om det var tre olika kablar instuckna i samma dykrör?
Tänkte du på om det var tre olika kablar instuckna i samma dykrör?
Re: ALARM MAXTERMOSTAT Biomatic +
Hej ja... Det stämmer. Funderade inte så mycket på det...
Precis en sådan som i din länk.
/E
Precis en sådan som i din länk.
/E
Biomatic 20+2006, pellistore ,CBJ.
Re: ALARM MAXTERMOSTAT Biomatic +
Hej hur gick det löste sig ditt problem ?
Mitt löstesig inte . Verkade bra men har nu eskalerat och pannan går i taket på temperatur ...
Från och till. Verkar få fel signal ang. Vilken Tempratur som gäller.
/Eddy
Mitt löstesig inte . Verkade bra men har nu eskalerat och pannan går i taket på temperatur ...
Från och till. Verkar få fel signal ang. Vilken Tempratur som gäller.
/Eddy
Biomatic 20+2006, pellistore ,CBJ.
Re: ALARM MAXTERMOSTAT Biomatic +
Sedan jag bytte givaren har det fungerat (håller tummarna). Har tyvärr inte något förslag till dig heller vad det kan vara, men återkoppla gärna om du löser det!
Re: ALARM MAXTERMOSTAT Biomatic +
Hej mitt problem löst!
Två korrelerande problem.
Bytte först till ytterligare en ny temp givare och pann-temp variationen löste sig.
Tryck problemet var expantionskärlet som var trasigt. Är bytt och lugnet är återställt.
//E
Två korrelerande problem.
Bytte först till ytterligare en ny temp givare och pann-temp variationen löste sig.
Tryck problemet var expantionskärlet som var trasigt. Är bytt och lugnet är återställt.
//E