Expansionskort för shuntstyrning krånglar

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
pq
Gallringsobjekt
Inlägg: 23
Blev medlem: ons 02 jan, 2008 12:26
Ort: Stockholm

Expansionskort för shuntstyrning krånglar

Inlägg av pq »

Hade mkt hjälp här för 7-8 år sedan vid installation. Kul att se att forumet lever välmående. Hoppas någon kan ge mig lite vägledning denna gång också.

Jag har en Bequem 20 i en Bionet med shuntstyrning och acktanksladdning via expansionskort. Efter en "spike" i elcentralen så har en del elektrisk apparatur slutat fungera eller uppföra sig konstigt, bl.a. annat pannan.

Shuntmotorn (Esbe 62) verkar inte längre få några signaler från expansionskortet trots att värmegivaren rapporterar fel värme ut i radiatorerna i förhållande till börvärdet i Kurva 1. Eftersom inte heller cirkulationspumpen till acktanken verkade få någon ström tänkte jag att expansionskortet bränt så det är utbytt. Även processorn är bytt (v0812). Jag har även kollat att styrdonet fungerar via Test av utgångarna dit.

Någon som har någon idé ? Finns det något annat som kan ha gått sönder på styrkortet tex?
Bionet 12+ m expansionskort, Bequem 20D, Thermomatic EC Home, Insatsrör 10 m, KW 05 draglucka, Laddomat 10, Dalatanken, Mafa mini
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Expansionskort för shuntstyrning krånglar

Inlägg av Stegatorparn »

Om du handställer shunten i ett mittläge och slår över till automatik, går den då till ett ändläge eller blir den kvar?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
pq
Gallringsobjekt
Inlägg: 23
Blev medlem: ons 02 jan, 2008 12:26
Ort: Stockholm

Re: Expansionskort för shuntstyrning krånglar

Inlägg av pq »

Tack för svar.

Den står kvar. I själva verket finns bara ett läge där shuntvredet ploppar ut (nära ändläget Max) och skulle kunna styras automatiskt. I mitten sitter den kvar intryckt.
Bionet 12+ m expansionskort, Bequem 20D, Thermomatic EC Home, Insatsrör 10 m, KW 05 draglucka, Laddomat 10, Dalatanken, Mafa mini
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Expansionskort för shuntstyrning krånglar

Inlägg av Stegatorparn »

Tänkte att det kunde vara dålig kontakt i utegivaren, men den har du kanske redan kontrollmätt.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
pq
Gallringsobjekt
Inlägg: 23
Blev medlem: ons 02 jan, 2008 12:26
Ort: Stockholm

Re: Expansionskort för shuntstyrning krånglar

Inlägg av pq »

Nej, det verkar som alla indata finns. Utegivaren visar -13 och jag har ett börvärde på 59 grader i kurva 1.
Misstänker fortfarande styrdonet då den inte vill gå ut i automatläge i mitten eller på min. Ska det var så att den bara har en position som den går tillbaka (nu nära Max). Det är en Esbe 62 på BIV shunt.
Bionet 12+ m expansionskort, Bequem 20D, Thermomatic EC Home, Insatsrör 10 m, KW 05 draglucka, Laddomat 10, Dalatanken, Mafa mini
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Expansionskort för shuntstyrning krånglar

Inlägg av Stegatorparn »

Kunde du testköra motorn åt bägge hållen?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
pq
Gallringsobjekt
Inlägg: 23
Blev medlem: ons 02 jan, 2008 12:26
Ort: Stockholm

Re: Expansionskort för shuntstyrning krånglar

Inlägg av pq »

Ja, det gick.
Bionet 12+ m expansionskort, Bequem 20D, Thermomatic EC Home, Insatsrör 10 m, KW 05 draglucka, Laddomat 10, Dalatanken, Mafa mini
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Expansionskort för shuntstyrning krånglar

Inlägg av Stegatorparn »

Då kan det inte vara något fel på ställdonet. Möjligt att gångriktningarna är växlade.
Kontrollera att framledningsgivaren är okej och korrekt ansluten och inte förväxlad med någon annan givare.
Kanske idé att kontrollera att alla anslutningar hamnat i rätt plint.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
pq
Gallringsobjekt
Inlägg: 23
Blev medlem: ons 02 jan, 2008 12:26
Ort: Stockholm

Re: Expansionskort för shuntstyrning krånglar

Inlägg av pq »

Tack för tipsen. Ska kolla dessa saker. Dock har jag ju ett rimligt värde på framledningstemp i displayen som jag kan justera upp och ner med shunten manuellt.
Bionet 12+ m expansionskort, Bequem 20D, Thermomatic EC Home, Insatsrör 10 m, KW 05 draglucka, Laddomat 10, Dalatanken, Mafa mini