Hur fort värmer ni upp pannan?

Inlägg av Thomas_P »

Jag har en Comet med Viking Bio som jag kör på modulerande. Jag har alltid sett effekten av att det brinner endast några minuter efter att brännaren har lämnat startfasen och gått över till att värma på lågeffekt. Med andra ord, panntemperaturen brukar röra sig uppåt efter ett fåtal minuter i lågeffektsläge.

Min brännare tänder vid 70 grader och värmer till 88. Detta brukar klaras av innan högeffektsläget kopplas in d.v.s på mindre än 20 minuter. Med god marginal dessutom. I dagsläget tar processen cirka 24 minuter och då är inte startfasen inkluderad.

Något är fel, jag vet inte vad och nu vill jag rådfråga er som kör med liknande VB-panna (Star etc.) och Viking Bio.

1) Hur lång tid det tar att värma upp vattnet med stängd shunt?

2) Hur lång tid det tar innan panntempen börjar stiga?

Nämn gärna också vid vilken temp ni börjar respektive slutar värma. Om ni har tider på hur lång tid det tar mellan varje grad tempen stiger så tas det också emot med stor tacksamhet.
VB Comet med Viking Bio & Mafa mini, installerat 2006/06
Kåk från -49 på 120kvm i 1½ plan med direktel på ovanvån.
2 vuxna & 4 ungar.
Thomas_P
Stor entusiast!
Inlägg: 223
Blev medlem: ons 02 nov, 2005 00:16
Ort: Skåne/Eslöv/Hurva

Re: Hur fort värmer ni upp pannan?

Inlägg av Thomas_P »

Finns här verkligen ingen som kan berätta hur lång tid det tar att värma upp pannan?
VB Comet med Viking Bio & Mafa mini, installerat 2006/06
Kåk från -49 på 120kvm i 1½ plan med direktel på ovanvån.
2 vuxna & 4 ungar.
nyman
Pannrumstomte!
Inlägg: 1083
Blev medlem: fre 26 okt, 2012 20:48

Re: Hur fort värmer ni upp pannan?

Inlägg av nyman »

Hej
Har en Jämä-Fokus oljpanna ungefär i samma storleksklass som Star.
Med Bionordic B16 brännare mätte jag upp följande serie. Ren panna och brännare. stängd shunt och pump. (Lättare justera in den brännaren än Nymo).
Har mätt efter sedan uppstartsläget (motsvarande din lågeffekt) gick över till normal drift.
Uppstartsläget är bara till för att bränna rent och få tillstabil eld innan matningen börjar på riktigt.
0 min start 59 grader
2,25 min 61
3,75 62
5,25 63
12,25 70
23,75 80
26,75 82
29,75 84
31,0 85
32,15 86
33,75 87

Effekten på inmatad pellets var 12 kW och pannans volym 180 liter.
CTC Easyflex med Bionordic B16 S brännare. 110 mm insatsrör, 7,2 m. KW SID 012 i sotluckan.
Vednisse
Pannrumsnisse!
Inlägg: 788
Blev medlem: lör 13 jan, 2007 23:47
Ort: Skåne

Re: Hur fort värmer ni upp pannan?

Inlägg av Vednisse »

1: 18min-2h eller mer beroende på inmatad effekt, värmer ca:300liter från 67-87gr.

2: Vattnet i pannan börjar väl stiga sakta redan från start för att stiga snabbare när all metall är uppvärmd och vekningsgraden blivit bättre, men värmer ju inte direkt på tempgivaren så det tar några minuter innan termometern börja stiga.

/Vednisse
TMV ALPHA, Bionordic B16GL (special limited edition), Styrning M3 SMART, Modulerande effekt (PID), Tryckluftsrensning, Hemmabyggd doserskruv, PLC-styrd externmatning, Värmer tegelhus -64 på ca:168kvm, 7,5m insatsrör 100mm, KW150 dragbegränsare.
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Re: Hur fort värmer ni upp pannan?

Inlägg av GoForIt Pellets »

Jag loggade lite nu ikväll i samband med rengöring av brännaren och påfyllning av pellets.

Resultatet för första uppstarten direkt efter rengöring ser ut så här:
Shunt stängd.
Klockslag
17.00:00 Tillslag för brännare, 58°
17.05:30 Indikerad låga, 58°
17.10:20 Övergång till lågeffekt, 58°
17.23:20 Frånslag via termostat, 80°
17.26:00 Första avsvalningsfas klar, 83°
Rökgastemp vid avslut 90°

Sedan satte jag på värmen, och satte max utgående temperatur på 40°.
Nästa cykel såg ut så här:
Klockslag
17.41:30 Tillslag från termostat, 72°
17.46:20 Indikerad låga, 66°
17.51:10 Övergång till lågeffekt, 65°
18.02:40 Frånslag via termostat, 80°
18.05:30 Första avsvalningsfas klar, 84°
Rökgastemp vid avslut 95°

Hysteresen på JOKERS termostat är ju tyvärr bara 8°.

Kanske ger dig siffrorna något av vad du söker.
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Thomas_P
Stor entusiast!
Inlägg: 223
Blev medlem: ons 02 nov, 2005 00:16
Ort: Skåne/Eslöv/Hurva

Re: Hur fort värmer ni upp pannan?

Inlägg av Thomas_P »

Stort tack alla :D

Det var det här jag ville veta. Jag kan ju inte låta bli att notera siffrorna på GoForIt Pellets grejor som är närmast jämförbara med mina. Det är ju så det ska se ut. När du har termostatfrånslag så har min knappt börjat värma. Jag har inte bytt den där glasfiberflätan mellan brännare och pannlucka än, men förhoppningsvis kommer den med posten idag. Även om jag tycker att min ser fin ut så sätter jag ett visst hopp bättring när den är bytt.

Återigen, tack alla för att ni hjälpte mig. Om fler har uppgifter så är de också intressanta.
VB Comet med Viking Bio & Mafa mini, installerat 2006/06
Kåk från -49 på 120kvm i 1½ plan med direktel på ovanvån.
2 vuxna & 4 ungar.