Inlägg av olle67 »

Mikkeg skrev:
"Max-termostaten" är väl den termostat som är tänkt att styra oljebrännaren ? ?
Jag tror han menar överhettningsskyddet.
Fredrik Wizard
Prima virke
Inlägg: 59
Blev medlem: fre 02 sep, 2005 15:12
Ort: Furulund

Inlägg av Fredrik Wizard »

Nibe city & Vikingbio.
På Nibe city finns det överhettningskydd och oljetermostat, konstant ström kan tas på pannnans strömbrytare som ligger efter överhettningskyddet koppla in en säkring på 4 Amp. om du tar strömmen här.
Sen kopplas den bruna kablen på kretskortet för oljebrännaren.
Kopplar du in Vikingsbio egna tempgivarkabel (tillbehör), ska oljetermostaten ställas på max, för då styr brännaren start och stopp vilket rekonderas då det är plattvärmeväxlare på denna panna.[/b]
Nibe City VikingBio. Handöl murspis Rosendal
Mikkeg
Gallringsobjekt
Inlägg: 33
Blev medlem: tor 29 sep, 2005 20:04
Ort: Vattholma

Inlägg av Mikkeg »

Fredrik Wizard skrev:Nibe city & Vikingbio.
På Nibe city finns det överhettningskydd och oljetermostat, konstant ström kan tas på pannnans strömbrytare som ligger efter överhettningskyddet koppla in en säkring på 4 Amp. om du tar strömmen här.
Sen kopplas den bruna kablen på kretskortet för oljebrännaren.
Kopplar du in Vikingsbio egna tempgivarkabel (tillbehör), ska oljetermostaten ställas på max, för då styr brännaren start och stopp vilket rekonderas då det är plattvärmeväxlare på denna panna.[/b]
Solklart !! Tack för info !!!!!