Vikiing bio. Startar efter 5 grader.

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
Lindba
Gallringsobjekt
Inlägg: 28
Blev medlem: mån 25 nov, 2013 18:11

Vikiing bio. Startar efter 5 grader.

Inlägg av Lindba »

Hej! Jag har en Vikiing bio brännare från 2010 som sitter på en Egor V-25 panna.

Har ändrat startfördröjning utan reslultat.

Har läst att brännaren kan "känna" av hastig tappning av vatten. tex dusch. Men har märkt att den startar ändå även om ingen duschar.

Bifogar lite bilder på inställningarna.
Bild

Bild

Bild

Vad tror ni felet kan vara?

/ Lindba
Brännare:Viking Bio 15/20 kW 2010. (Lågeffekt) +Viking Bio panntemperaturgivare.
Panna: Egor V-25 Panna. Med dragbegränsare
Kåk: Kalkstenhus, 130kvm, 2 våning+ vind och källare.
Shunt: Danfoss ECL Comfort 110. Med Ute,inne samt returgivare
d_anders
Energiprofet!
Inlägg: 409
Blev medlem: sön 04 aug, 2013 10:34

Re: Vikiing bio. Startar efter 5 grader.

Inlägg av d_anders »

Vill minnas att switch 1-3 (tredje uppifrån i din bild) ska stå i on-läge för att brännaren ska använda sig av startfördröjning. Kolla manualen om du har en. Den finns online också, men observera att brännaren finns i flera versioner med (små) skillnader i funktion.
TMV Pannan Alfa, Viking Bio, insatsrör
Lindba
Gallringsobjekt
Inlägg: 28
Blev medlem: mån 25 nov, 2013 18:11

Re: Vikiing bio. Startar efter 5 grader.

Inlägg av Lindba »

Ska prova detta Anders.!

Tack. :)
Brännare:Viking Bio 15/20 kW 2010. (Lågeffekt) +Viking Bio panntemperaturgivare.
Panna: Egor V-25 Panna. Med dragbegränsare
Kåk: Kalkstenhus, 130kvm, 2 våning+ vind och källare.
Shunt: Danfoss ECL Comfort 110. Med Ute,inne samt returgivare
d_anders
Energiprofet!
Inlägg: 409
Blev medlem: sön 04 aug, 2013 10:34

Re: Vikiing bio. Startar efter 5 grader.

Inlägg av d_anders »

Ja, det finns 2 "grupper" av switchar med 3 i varje. Switch 1-3 är alltså den tredje uppifrån i ditt foto på kretskortet och den ska stå till höger för startfördröjning. Jag har aldrig testat startfördröjning i kombination med modulerande drift utan bara med högeffekt och vet därför inte om det går. Men det är väl bara att testa och se.

Start vid 5 grader låter som att den styrs av en termostat som följde med pannan. Blir många starter då på vintern. Det finns en temperaturgivare att köpa som ger större hysteres om du inte blir nöjd med startfördröjningen.

Ett tips är förövrigt att ställa upp önskad temperatur skapligt högt om du ska köra med hyffsat lång fördröjning. Annars finns det risk för att panntemperaturen hinner bli riktigt låg när det är kallt ute.
TMV Pannan Alfa, Viking Bio, insatsrör
Lindba
Gallringsobjekt
Inlägg: 28
Blev medlem: mån 25 nov, 2013 18:11

Re: Vikiing bio. Startar efter 5 grader.

Inlägg av Lindba »

Ett gammal foto i mobil på den inställningen. Kör just nu i låg effekt läge.

Vad tycker du jag kan vrida upp tempen till på brännaren?
satt fördröjningen på ca 15-20 minuter. Vad tror du om det?
Brännare:Viking Bio 15/20 kW 2010. (Lågeffekt) +Viking Bio panntemperaturgivare.
Panna: Egor V-25 Panna. Med dragbegränsare
Kåk: Kalkstenhus, 130kvm, 2 våning+ vind och källare.
Shunt: Danfoss ECL Comfort 110. Med Ute,inne samt returgivare
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5015
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Vikiing bio. Startar efter 5 grader.

Inlägg av Stegatorparn »

Det stämmer att tredje switchen uppifrån skall stå i högerläge för att startfördröjningen skall aktiveras på denna versionen.

Varför kör du modulerande drift? Laddar du en acktank? Stort hus?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Lindba
Gallringsobjekt
Inlägg: 28
Blev medlem: mån 25 nov, 2013 18:11

Re: Vikiing bio. Startar efter 5 grader.

Inlägg av Lindba »

Ingen ack tank.

Kör låg effekt läge. Gammalt foto :P

130kvadrat. 2 vånings kalkstenshus
Brännare:Viking Bio 15/20 kW 2010. (Lågeffekt) +Viking Bio panntemperaturgivare.
Panna: Egor V-25 Panna. Med dragbegränsare
Kåk: Kalkstenhus, 130kvm, 2 våning+ vind och källare.
Shunt: Danfoss ECL Comfort 110. Med Ute,inne samt returgivare
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5015
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Vikiing bio. Startar efter 5 grader.

Inlägg av Stegatorparn »

Ja, då räcker låg effekt.
Det spar du pellets på samt att brännarröret håller längre.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Lindba
Gallringsobjekt
Inlägg: 28
Blev medlem: mån 25 nov, 2013 18:11

Re: Vikiing bio. Startar efter 5 grader.

Inlägg av Lindba »

Okej:) Stegatorparn. Om du har lust och kolla på mitt översta foto. Den gula temp ratten. Vad exakt gör den?
Pannan jobbar fram till 80 grader, sen slår den ifrån. Men på brännaren är det typ 65 grader.
Brännare:Viking Bio 15/20 kW 2010. (Lågeffekt) +Viking Bio panntemperaturgivare.
Panna: Egor V-25 Panna. Med dragbegränsare
Kåk: Kalkstenhus, 130kvm, 2 våning+ vind och källare.
Shunt: Danfoss ECL Comfort 110. Med Ute,inne samt returgivare
d_anders
Energiprofet!
Inlägg: 409
Blev medlem: sön 04 aug, 2013 10:34

Re: Vikiing bio. Startar efter 5 grader.

Inlägg av d_anders »

Testa dig fram. Sätt den på en halvtimme kanske och gå och kolla hur långt panntemperaturen har sjunkit när brännaren går i gång. Hinner tempen sjunka väl mycket så höj termostaten/givaren alternativt minska startfördröjningen.

En korkad sak med startfördröjningen är att den även fördröjer vid första start efter elavbrott / du har brutit strömmen för att återställa pannans larm.

Jag tror att tempratten bara fyller en funktion under förutsättning att brännaren styrs av vbs panntemperaturgivare.
TMV Pannan Alfa, Viking Bio, insatsrör
Lindba
Gallringsobjekt
Inlägg: 28
Blev medlem: mån 25 nov, 2013 18:11

Re: Vikiing bio. Startar efter 5 grader.

Inlägg av Lindba »

Okej då förstår jag. :)

Tack så mycket för all hjälp d_anders och Stegatorparn!

Återkommer om det blir några fler frågetecken.

/ Lindba
Brännare:Viking Bio 15/20 kW 2010. (Lågeffekt) +Viking Bio panntemperaturgivare.
Panna: Egor V-25 Panna. Med dragbegränsare
Kåk: Kalkstenhus, 130kvm, 2 våning+ vind och källare.
Shunt: Danfoss ECL Comfort 110. Med Ute,inne samt returgivare
Skriv svar