Startfördröjning fungerar inte.

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
HS-Tarm
Ungskog
Inlägg: 17
Blev medlem: fre 17 feb, 2012 20:42

Startfördröjning fungerar inte.

Inlägg av HS-Tarm »

Nu vill jag få igång min startfördröjning, brännaren går för ofta. Har 018-chip och ratt för inställning av tid för startfördröjning, men ändå startar brännaren så fort den får signal från pannan, hur mycket jag än vrider upp ratten för starfördröjning. Någon som vet vad som kan vara fel? Brännaren är från 2005 enligt etiketten på kåpan.
Bilagor
DSC_0065.JPG
DSC_0065.JPG (245.23 KiB) Visad 1607 gånger
HS Tarm Duo Plus Compact med Viking Bio brännare.
Mafa veckoförråd.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Startfördröjning fungerar inte.

Inlägg av Stegatorparn »

Du ska slå över switch 1/3, tredje uppifrån, i högerposition.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
HS-Tarm
Ungskog
Inlägg: 17
Blev medlem: fre 17 feb, 2012 20:42

Re: Startfördröjning fungerar inte.

Inlägg av HS-Tarm »

Tack. Det fungerar nu. :lol:
Det står ingenstans i manualen att detta behöver göras.
Det står att man ändrar skruvmatningen med den brytaren, inte konstigt att man blir förvirrad.
HS Tarm Duo Plus Compact med Viking Bio brännare.
Mafa veckoförråd.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Startfördröjning fungerar inte.

Inlägg av Stegatorparn »

Den manual du har gäller brännare producerade 2011, men din var ju från 2005. :P
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Skriv svar