Hur vet jag om temperaturbegränsaren utlösts?

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
Tovelainen
Prima virke
Inlägg: 36
Blev medlem: tor 16 dec, 2010 18:05

Hur vet jag om temperaturbegränsaren utlösts?

Inlägg av Tovelainen »

Hej
Här sitter vi och fryser....

När vädret gick över från minst sagt milt, till riktigt kallt här nere i Skåne, var jag inte hemma.
När jag efter några kalla dagar så kom hem, visar det sig att jag inte kan få upp värmen i pannan mer än till max 60 grader (om jag inte shuntar upp så mycket. Shuntar jag upp, faller såklart tempen i pannan)

Pelletsen går åt hela tiden. Det rinner på precis hela tiden och skruven har knappt vilat på flera dygn.
Effekten har jag nu höjt från 70 till 80 (watt?)
Jag har provat med olika småjusteringar på draget.

Fattar inte varför pannan inte värms mer än såhär.
På nattetid sjunker tempen ner till ca 55 och elpatronen går då in.

Pannan har jag nyligen sotat.
Jag kör med låg effekt på brännaren, det har funkat fint under tidigare köldknäppar.
(Det är bara nån enstaka minusgrad nu)

Jag funderar nu på om möjligen temperaturbegränsaren kan ha utlösts medan jag inte var hemma.
Skulle det kunna ge denna effekt = max 60 grader i pannan?

Hur märker jag om den utlösts? Jag ser inga tecken alls utöver att tempen nu alltså är begränsad till 60.
Kan jag trycka på temperaturbegränsar-knappen längst till vänster? Vågar man testa?

Brännaren är Viking Bio. Pannan är Nibe Alpha Combi.
Panna: Nibe Alpha Combi
Brännare: Värmebaronen Viking Bio
Veckoförråd med pellets av märket Nuevo
Ska värma en gammal skånelånga i 2 plan (100kvm x 2)
Övrigt: Installerade Bio:n i våren 2010. Tidigare har pannan gått på olja.
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Re: Hur vet jag om temperaturbegränsaren utlösts?

Inlägg av GoForIt Pellets »

Stannar alltså brännaren när pannan kommit upp till 60° menar du?
Vad står termostaten inställd på? Eller kör du med VB panntemperaturgivare?

Ingen cirkulationspump (finns det intern i din panna?) som stannat/kärvar?

Hur styr du värmen i huset i övrigt? Shuntautomatik?

Jag förstår inte riktigt vad du menar när du skriver att du höjt "effekten" från 70 till 80?
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Tovelainen
Prima virke
Inlägg: 36
Blev medlem: tor 16 dec, 2010 18:05

Re: Hur vet jag om temperaturbegränsaren utlösts?

Inlägg av Tovelainen »

Hej igen
och tack för ditt svar GoForit Pellets!

Nej pannan stannar inte. Den blir bara inte varmare än dessa 60 grader.
Normalt är ca 80 grader.

Termostaten står på 80 grader - det var den jag felaktigt sa att att jag höjt "effekten" på.

Vi styr värmen manuellt från pannrummet, shuntventilen står som oftast på 1-3.
Inomhus har vi rätt gamla element med termostat på de flesta.

Hm... när jag nu tänker efter kommer jag på en sak:
När jag kom hem så såg jag att direktspjället var helt intryckt. Det brukar vara halvt utdraget.
Skulle det ha kunnat ha orsakat en överhettning?

Andra idéer? Tar tacksamt emot fler funderingar.
/Tove
Panna: Nibe Alpha Combi
Brännare: Värmebaronen Viking Bio
Veckoförråd med pellets av märket Nuevo
Ska värma en gammal skånelånga i 2 plan (100kvm x 2)
Övrigt: Installerade Bio:n i våren 2010. Tidigare har pannan gått på olja.
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Re: Hur vet jag om temperaturbegränsaren utlösts?

Inlägg av GoForIt Pellets »

Alla spjäll ska normalt vara fullt öppna.

Kan effektbehovet vara så högt att brännaren inte mäktar med?
Vad händer om du temporärt sänker shunten? Ökar temperaturen då?

Dessa dagar får ju brännarna visa vad de går för.
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Hur vet jag om temperaturbegränsaren utlösts?

Inlägg av Stegatorparn »

Det är ingen temperaturbegränsare som löst ut, för då hade inte brännaren fungerat.
Pannan har inte fungerat korrekt eftersom spjällen varit fel inställda och värmen har gått rakt ut i skorstenen.

Vid pelletseldning skall effektspjället (övre reglaget) vara helt intryckt och direktspjället (nedre reglaget) vara helt utdraget i underförbränningsläge.

Här finns en manual om du saknar den http://www.nibe.se/nibedocuments/10355/411086-6.pdf

Har du ingen rökgastermometer så skaffa en. Det är nödvändigt för att ha koll och veta när det är dags att sota pannan. Kostar bara en hundring på Clas http://www.clasohlson.com/se/R%C3%B6kga ... r340641000
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Tovelainen
Prima virke
Inlägg: 36
Blev medlem: tor 16 dec, 2010 18:05

Re: Hur vet jag om temperaturbegränsaren utlösts?

Inlägg av Tovelainen »

Hej
Och tack så mycket för svar Stegatorparn!

När jag såg att spjället stod fel så ändrade jag det. Har sedan dess sotat ur och startat om med de inställningar som brukar funka fint. Trots det fixar inte pannan att bli varmare. I vanliga fall ligger det på ca 80 grader.

Finns det generellt nåt man kan säga plötsligt kan ge sämre effekt?

Bästa hälsningar /Tove
Panna: Nibe Alpha Combi
Brännare: Värmebaronen Viking Bio
Veckoförråd med pellets av märket Nuevo
Ska värma en gammal skånelånga i 2 plan (100kvm x 2)
Övrigt: Installerade Bio:n i våren 2010. Tidigare har pannan gått på olja.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Hur vet jag om temperaturbegränsaren utlösts?

Inlägg av Stegatorparn »

Tovelainen skrev: Jag har provat med olika småjusteringar på draget.
Vad är det för småjusteringar du gjort?

Var sitter brännaren, i oljeluckan eller vedluckan?

Om du har en rökgastermometer, temperatur?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Tovelainen
Prima virke
Inlägg: 36
Blev medlem: tor 16 dec, 2010 18:05

Re: Hur vet jag om temperaturbegränsaren utlösts?

Inlägg av Tovelainen »

Hej
Eftersom alla inställningar va som vanligt men pannan ändå inte blir varmare än max 60 grader plötsligt, så började jag prova olika justeringar:

Ändrade dragregulatorn så att dragluckan för primärluft öppnades några millimeter.
Resultatet va högre rökgastemp och att värmen i pannan föll lite.
Så jag stängde luckan igen.

Har av vår serviceman tidigare fått instruktion att ha effektspjället helt intryckt och direktspjället halvt utdraget. Det har funkat fint innan.
Nu har jag provat att ha effektspjället utdraget max 2 cm och direktspjället helt utdraget.
Det gav inget.

Nu har jag effektspjället ca 2 cm utdraget, direktspjället halvt utdraget. Rökgastemp ligger på ca 100-120.
Det hela är mycket mystiskt. Pelletsskruven jobbar på. Det rasslar och jobbas med ungefärligen samma inställningar som alltid, men ändå blir det inte varmt....

Idéer?
Panna: Nibe Alpha Combi
Brännare: Värmebaronen Viking Bio
Veckoförråd med pellets av märket Nuevo
Ska värma en gammal skånelånga i 2 plan (100kvm x 2)
Övrigt: Installerade Bio:n i våren 2010. Tidigare har pannan gått på olja.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Hur vet jag om temperaturbegränsaren utlösts?

Inlägg av Stegatorparn »

Dragluckan skall vara stängd. Öppen lucka spär ut rökgaserna med kall luft och sänker verkningsgraden.
Kroka av kedjan så inte luckan öppnas av misstag.

Vad får du för rökgastemperatur om effektspjället är helt intryckt och direktspjället är helt utdraget?
Då är nämligen pannan som mest effektiv och har högst verkningsgrad.

Prova sedan att ställa in brännaren för hög effekt och läs av rökgastemperaturen.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Re: Hur vet jag om temperaturbegränsaren utlösts?

Inlägg av GoForIt Pellets »

Finns det elpatroner i pannan?
Vad händer i så fall om du slår till de också? Höjs temperaturen då?

Går brännaren, så antingen eldar du ju för kråkorna eller också är effektbehovet så högt att brännaren inte orkar mer.
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Användarens profilbild
Roli
Pannrumsfreak!!!
Inlägg: 4183
Blev medlem: tor 28 okt, 2004 12:36
Ort: Särö / Kungsbacka

Re: Hur vet jag om temperaturbegränsaren utlösts?

Inlägg av Roli »

Det är inte termometer som har gett upp? Dvs pannan har "normal" temperatur men termometern visar fel värde.....
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Tovelainen
Prima virke
Inlägg: 36
Blev medlem: tor 16 dec, 2010 18:05

Re: Hur vet jag om temperaturbegränsaren utlösts?

Inlägg av Tovelainen »

Hej
Tack för alla lärorika tips!!

GoForIt Pellets, ja det finns elpatroner som går in automatiskt vid 55 grader i pannan. Har inte tänkt på att att köra el samtidigt med pelletsen. Borde kanske prova det.
Nu är det dock bara en enda minusgrad ute och jag vet att klarat elda med bara pellets förr när det varit betydligt kallare än så.

Roli - jag har inte ens tänkt på att termometern kan va paj. Ska ha tanken i bakhuvudet när jag senare går ut och sätter brännaren i hög effekt istället för låg senare.

Temperaturen på vattnet som går in i radioatorsystemet är ca 30 grader när jag har shuten på trean.
Shuntar jag upp blir pannan snabbt kallare.

/Tove
Panna: Nibe Alpha Combi
Brännare: Värmebaronen Viking Bio
Veckoförråd med pellets av märket Nuevo
Ska värma en gammal skånelånga i 2 plan (100kvm x 2)
Övrigt: Installerade Bio:n i våren 2010. Tidigare har pannan gått på olja.
ronald
Pannrumstomte!
Inlägg: 1950
Blev medlem: mån 05 feb, 2007 14:08
Ort: västernorrland

Re: Hur vet jag om temperaturbegränsaren utlösts?

Inlägg av ronald »

Har du möjlighet att se lågan? Du har inte bytt pellets nyss o du kanske har bara gnistor ut ur röret..Checka lite skorstensrök också .
ctc171-79 kmp px21-04 (7.3) chippad .6m skorsten (rör genom kalla delen) Tigex 25,,kmp-veckoförråd
conturakamin (med egen premodul-skorsten //Nibe el-beredare 80x110=190m2 trähus /5 pers
Skriv svar