Fråga om källarslinga och temp. Pellmax CU
Re: Fråga om källarslinga och temp. Pellmax CU
Är radiatorn fortfarande kall då?
TMV Pannan Alfa, Viking Bio, insatsrör
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5009
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Fråga om källarslinga och temp. Pellmax CU
Verkar inte vara några konstigheter med returröret.
Radiatorventilen är starkt misstänkt, så kolla ventilen enligt tidigare inlägg.
Beträffande sista bilden är det blandningsventilen för varmvattnet till vänster.
Den runda ratten till höger stänger kallvatten till blandningsventil och varmvattenberedare. Kan vara bra om man enbart vill stänga varmvattnet.
Bakom skymtar säkerhetsventilen som skyddar varmvattenberedaren från skadligt övertryck.
Ventilen med en liten spak är värmesystemets påfyllningsventil.
Radiatorventilen är starkt misstänkt, så kolla ventilen enligt tidigare inlägg.
Beträffande sista bilden är det blandningsventilen för varmvattnet till vänster.
Den runda ratten till höger stänger kallvatten till blandningsventil och varmvattenberedare. Kan vara bra om man enbart vill stänga varmvattnet.
Bakom skymtar säkerhetsventilen som skyddar varmvattenberedaren från skadligt övertryck.
Ventilen med en liten spak är värmesystemets påfyllningsventil.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
-
- Gallringsobjekt
- Inlägg: 24
- Blev medlem: tis 26 jan, 2016 22:12
Re: Fråga om källarslinga och temp. Pellmax CU
Jag tog mod till mig och vred på kranen i mitten på en av ovanstående bilder.
Den fyller visst på expansionskärlet.
I dag var halva radiatorn varm, men fortfarande ingen luft i systemet.
Den fyller visst på expansionskärlet.
I dag var halva radiatorn varm, men fortfarande ingen luft i systemet.
Re: Fråga om källarslinga och temp. Pellmax CU
Precis.
Du kommer aldrig att få hög temperatur på hela elementet med en så låg placering. Det är därför elementen ofta sitter i takhöjd i källaren på gammal installationer. Dvs. innan man använde pump.
Du kommer aldrig att få hög temperatur på hela elementet med en så låg placering. Det är därför elementen ofta sitter i takhöjd i källaren på gammal installationer. Dvs. innan man använde pump.
-
- Gallringsobjekt
- Inlägg: 24
- Blev medlem: tis 26 jan, 2016 22:12
Re: Fråga om källarslinga och temp. Pellmax CU
Det sitter snudd på i taket men det är väl för lågt iaf.
Jag antar att lösningen heter cirk.pump??
Jag antar att lösningen heter cirk.pump??
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5009
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Fråga om källarslinga och temp. Pellmax CU
Tveksamt om det finns någon pump med så låg kapacitet som erfordras för en radiator. Vi snackar om 20-30 liter per timma.
Om radiatorn blir varm av självcirkulation utan konstgrepp, så prova en tid hur långt det räcker.
Hur varm är radiatorns överkant resp. underkant/utlopp?
Om radiatorn blir varm av självcirkulation utan konstgrepp, så prova en tid hur långt det räcker.
Hur varm är radiatorns överkant resp. underkant/utlopp?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare