Ok, får hoppas att det sitter en sån då i
Skickat från min iPhone med Tapatalk
Startelement ur funktion
-
- Prima virke
- Inlägg: 46
- Blev medlem: ons 04 feb, 2015 17:14
-
- Prima virke
- Inlägg: 46
- Blev medlem: ons 04 feb, 2015 17:14
Re: Startelement ur funktion
Efter några dagars körande så det det ut såhär inne på pannväggen. LÄNKTEXT
Är brännaren bra inställd nu eller kan jag göra mer?
Skickat från min iPhone med Tapatalk
Är brännaren bra inställd nu eller kan jag göra mer?
Skickat från min iPhone med Tapatalk
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5019
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Startelement ur funktion
Ser okej ut.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
-
- Prima virke
- Inlägg: 46
- Blev medlem: ons 04 feb, 2015 17:14
Re: Startelement ur funktion
Gött! Tack för all hjälp du bidragit med! Nu vet jag vart jag skall vända mig fall jag får mer problem
Skickat från min iPhone med Tapatalk
Skickat från min iPhone med Tapatalk
-
- Prima virke
- Inlägg: 46
- Blev medlem: ons 04 feb, 2015 17:14
Re: Startelement ur funktion
Här kommer en fråga till. Det är så att jag tror inte att jag har ett insatsrör i skorstenen. Det jag gjorde var att jag sprang upp på taket och mätte tempen ca 1 meter ner i skorstenen under tiden brännaren gick. Den högsta tempen jag fick var 51 grader. Min fråga är om det räcker? Jag har ju som du sett innan en draglägebegränsare, och rökgasrempen är stabil på 140-150 grader.
Skickat från min iPhone med Tapatalk
Skickat från min iPhone med Tapatalk
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5019
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Startelement ur funktion
Rökgaserna späs ju ut med torr rumsluft med hjälp av dragbegränsaren och redan där minskas rökgasernas relativa fuktighet. Tror inte att det är någon fara med skorstenen.
Syns det någon kondens i skorstenspipans topp?
Syns det någon kondens i skorstenspipans topp?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
-
- Prima virke
- Inlägg: 46
- Blev medlem: ons 04 feb, 2015 17:14
Re: Startelement ur funktion
Inte vad jag kunde se, men jag tänker att om jag har bytt brännare nyss och rökgasrempen har ändrats nu så borde synas senare. Själva skorstenen är inklädd i plåt. Inne i själva pipan så såg det rätt svart ut. Får kila upp och kolla imorgon igen med en bättre ficklampa
Skickat från min iPhone med Tapatalk
Skickat från min iPhone med Tapatalk