Inläggav perbring » tor 20 okt, 2016 13:51

Hej skruven har slutat mata fram pellets. Skruven funkar felfritt om man sätter i den i vägguttaget
perbring
Frö
 
Inlägg: 2
Blev medlem: tor 17 sep, 2015 21:23

Re: Skruven snurrar inte

Inläggav Stegatorparn » tor 20 okt, 2016 14:30

Skruven styrs av relä nr 2 uppifrån på kretskortet. Kolla om sladdarna sitter fast på reläets stift.
Till höger om reläet sitter en röd lysdiod som tänds när pellets skall matas fram.
Tänds denna när startdosen skall matas fram?
Om ja, är reläet kass. Byt plats på de två reläerna om du är lite lödkunnig. Blir billigast så.
Om nej, är det något fel på kretskortet. Försök att lirka ut processorn ett par mm och tryck sedan in den igen. Lyckas inte det, är det nytt kretskort som gäller.
BioBjörn 18 -14, VB Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Stegatorparn
Pannrumsmonster!!
 
Inlägg: 3369
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Skruven snurrar inte

Inläggav perbring » tor 20 okt, 2016 18:15

Tack för hjälpen bara ner i pannrummet och felsöka