Forumindex   FAQ   Sök  
Bli medlem  Logga in
Forumindex FABRIKAT Värmebaronen

Nytt roster i Viking Bio - misslyckad start

Övrig diskussion i de allmänna forumen.

Re: Nytt roster i Viking Bio - misslyckad start

Inläggav macmagnus » lör 31 dec, 2016 13:33

Ja, lite konstigt är det för det har inte varit något problem med detta under hela tiden vi har kört med dom gamla delarna; tunnare roster, fläkt och processor. Problemen har kommit med uppgraderingarna...

Kollade lutningen: 46 grader.
Panna: Bio-Sol
Brännare: VikingBio
Veckoförråd: MAFA
macmagnus
Ungskog
 
Inlägg: 19
Blev medlem: mån 09 jan, 2006 23:06
Ort: Kalmar

Re: Nytt roster i Viking Bio - misslyckad start

Inläggav Stegatorparn » lör 31 dec, 2016 17:20

Den vinkeln ska definitivt inte ge större matning. Verkligen mysko :scratch:
BioBjörn 18 -14, VB Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Stegatorparn
Pannrumsmonster!!
 
Inlägg: 3369
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Nytt roster i Viking Bio - misslyckad start

Inläggav CTC1100Viking » tor 02 mar, 2017 12:19

Hej, jag fick liknande startproblem med det nya rostret. Har kört med mina gamla tunna och bara flyttat över "gavlen" från de nya då mina roster tenderar att haverera i framkanten först. För mig vore det intressant att kunna beställa nya tunna roster istället för att behöva anpassa anläggningen till nya förhållanden pga den ökade godsmängden i de tjockare rostren.
CTC1100 Ekonomi från 2000 Viking Bio 2005, tegelhus 1956 surteräng.
8+halv turbulatorer
130/65 C rökgastemp (ut ur pannan/1 m ner i skorsten)
90 mm insatsrör.
CTC-distans
Stora-Enso pellets
Användarvisningsbild
CTC1100Viking
Prima virke
 
Inlägg: 50
Blev medlem: fre 23 dec, 2005 22:00
Ort: Västra Götaland

Re: Nytt roster i Viking Bio - misslyckad start

Inläggav GoForIt Pellets » tor 02 mar, 2017 14:12

Spanar du på Blocket, så finns det tunna roster att få tag på från andra tillverkare.
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället VIDA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Användarvisningsbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
 
Inlägg: 1699
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Re: Nytt roster i Viking Bio - misslyckad start

Inläggav FredrikK » tor 02 mar, 2017 14:13

Slå en kik på http://www.cfriberg.se, han har 1,25mm / 1,5mm / 2,0mm roster till Viking Bio. Jag har köpt ett 1,5mm tillverkat i 253MA från honom och det var väldigt välgjort.
CTC Ecoflex
KW Z150 dragbegränsare
MAFA Mini


Värmer 1½ plansvilla på 148kvm + 64kvm garage
FredrikK
Prima virke
 
Inlägg: 36
Blev medlem: mån 21 nov, 2016 14:40
Ort: Vretstorp / Viby

Re: Nytt roster i Viking Bio - misslyckad start

Inläggav CTC1100Viking » tor 30 mar, 2017 13:39

Tack för tipset, slog till på 4 st
CTC1100 Ekonomi från 2000 Viking Bio 2005, tegelhus 1956 surteräng.
8+halv turbulatorer
130/65 C rökgastemp (ut ur pannan/1 m ner i skorsten)
90 mm insatsrör.
CTC-distans
Stora-Enso pellets
Användarvisningsbild
CTC1100Viking
Prima virke
 
Inlägg: 50
Blev medlem: fre 23 dec, 2005 22:00
Ort: Västra Götaland

Föregående

Återgå till Värmebaronen

Vilka är online