Inläggav mrdiesel37 » sön 22 jan, 2017 22:44

Hej ny här på forumet, var i väg igår och köpte en begagnad viking bio 20 som skall sättas i en värmebaronen vedolux cu. ska först bygga om luckan och skruva dit brännaren. Men sedan detta med elen, kommer bara en kabel med 5 tåtar från brännaren, och visst jord, noll och fas fattar jag men de övriga två måste väl kopplas till nån termostat som sitter i pannan? Har ingen termostat i den nu då jag eldar med ved mot tankar och den termostaten som just nu sitter i pannan kommer från styrningen till acc tankarna. För övrigt finns en elpatron i pannan med styrning men använder aldrig elpatron. Tacksam för lite förståliga svar.
mrdiesel37
Frö
 
Inlägg: 3
Blev medlem: sön 22 jan, 2017 21:47

Re: Koppla in viking bio 20

Inläggav Stegatorparn » sön 22 jan, 2017 23:32

Svart ledare i kabeln är fas och skall anslutas till ett överhettningsskydd i pannan.
Brun ledare är en 230 V ingång från driftstermostat som i sin tur får ström från överhettningsskyddet.
Blå är neutral ledare, nolla.
Gulgrön är skyddsjord.
Grå/vit ledare är en 230 V utgång för externt larm. Isoleras om den inte används.

Om du skaffar en temperaturgivare till brännaren styr denna start och stopp med 16° hysteres.
I detta fall sammankopplas brun och svart ledare till överhettningsskyddet.

Vid pelletseldning brukar man stänga ackumulatortankar när tappvarmvattnet värms i pannan för att minska förlusterna.
BioBjörn 18 -14, VB Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Stegatorparn
Pannrumsmonster!!
 
Inlägg: 3252
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Koppla in viking bio 20

Inläggav mrdiesel37 » mån 23 jan, 2017 14:19

Fungerar det att använda en sådan här?
http://www.eldkraft.se/produkt/dubbelte ... mplett4336
mrdiesel37
Frö
 
Inlägg: 3
Blev medlem: sön 22 jan, 2017 21:47

Re: Koppla in viking bio 20

Inläggav mrdiesel37 » mån 23 jan, 2017 14:35

jag har fäljande kablar från brännaren
Bild
mrdiesel37
Frö
 
Inlägg: 3
Blev medlem: sön 22 jan, 2017 21:47

Re: Koppla in viking bio 20

Inläggav Stegatorparn » mån 23 jan, 2017 14:48

Dubbeltermostaten du länkar till fungerar men inte särskilt bra. 5° hysteres medför täta start och stopp vilket inte är önskvärt.
Den här har 12° hysteres vilket är okej vid pelletseldning. http://www.billigtvvs.se/produkter/100280/10065423/dubbeltermostat-30-9095c-r15

Kabeln ser ut att ha de ledare jag räknade upp i ett tidigare inlägg.
BioBjörn 18 -14, VB Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Stegatorparn
Pannrumsmonster!!
 
Inlägg: 3252
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Koppla in viking bio 20

Inläggav dof » mån 23 jan, 2017 23:52

Ska du inte köra med acktankar fungerar denna ypperligt : https://m.conrad.se/Termostat-1004-230- ... 50_1101171