av Stegatorparn » lör 28 jan, 2017 15:01
Tror jag inte på alls.
En cirkulationspump utan reglering av vattentemperaturen medför för kallt vatten till pannan som kan orsaka kondensation och korrosion och saboterar skiktningen i tanken.
Ett enkelt laddkoppel som Laddomat 11-30 med 60° termostat ger rätt returtemperatur till pannan.
Går också att bygga ihop av separata delar med Esbe´s VTC300 laddventil, pump och avstängningsventiler.
Laddpumpen kan styras att gå när brännaren går, med pannvattentermostat, rökgastermostat eller en kombination.
Jag styr min laddpump med brännaren och vattentermostat.
BioBjörn 18 -14, VB Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare