Inläggav Miki_s » sön 05 mar, 2017 14:41

Vaknade imorse med att min brännare Viking bio har lagt av, får upp felkod "hög temperatur i fallrör" har gjort rent panna och brännare och startar om men felkoden kommer upp igen. Någon sim vet vad felet kan vara? Är väldigt kallt så alla tips är välkomna:)
Miki_s
Fröträd
 
Inlägg: 86
Blev medlem: tis 03 nov, 2015 19:44

Re: Ingen värme hemma!

Inläggav Stegatorparn » sön 05 mar, 2017 14:54

Du gör brännaren strömlös och skruvar bort skyddsplåten på fallröret och trycker in återställningsknappen på överhettningsskyddet. Sedan är det bara att sätta tillbaka skyddsplåten och köra igång.

Fundera sedan på varför det blev överhettning.
- Dåligt sotad panna
- För hög brännareffekt
- Dåligt drag
- För lite tilluft till pannrummet
BioBjörn 18 -14, VB Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Stegatorparn
Pannrumsmonster!!
 
Inlägg: 3250
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Ingen värme hemma!

Inläggav Storsågarn » sön 05 mar, 2017 14:58

Låter som det är överhettningsskyddet i på fallröret som löst ut.

Skickat från min PLK-L01 via Tapatalk
Storsågarn
Frö
 
Inlägg: 2
Blev medlem: ons 15 feb, 2017 14:09

Re: Ingen värme hemma!

Inläggav Miki_s » sön 05 mar, 2017 17:20

Tusen tack för snabbt svar! Nu fungerar det igen:) var nog bara dåligt ursotat då jag inte gjort det på ett tag.