Ctc 265

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Steve
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: fre 25 nov, 2005 21:24

Ctc 265

Inlägg av Steve »

Tjenare!

Köpte nyligen en pelletsbrännare av modell Viking som jag kopplade till min gammle panna Ctc 265. Nu är det så att jag ofta får felmeddelandet: Misslyckad start, fast jag har sotat ut den nyss. Men den brukar starta normalt bara man stänger av och sätter på den. Sen när den har kört ett tag och ska starta igen så brukar det bli fel. Är det någon inställning som man kan pröva?
manin
Pannrumstomte!
Inlägg: 1368
Blev medlem: sön 28 nov, 2004 10:13
Ort: Norra Skåne - Göinge

Inlägg av manin »

Märklig, för en tag sedan hade många problem som alarm " Fläkten ur funktion" Men ... nu kom det nytt felaktig som alarm "Misslycka start".

Du är inte ensam att vara problem. Det har några nya har oxå samma probbe. Kanske störning flimmer eller felaktig tändelement från leverantör ( inte Värmebaronen)

Bör kontakta med Värmebaron service teknik.
Jag kan rekommendera här patrik.nilsson@varmebaronen.se som jag brukar maila varandra. han är duktig på detta problem och snabbt svara.

Det är viktig att kunder ska kontakta med värmebaronen så att dom få veta . annars blir bara fler och fler fel.
Du har rätt till garanti. Patrik vill ha tillverkar nummer bara och så han kan ordna bland annat ny grej skicka till dig och byta.

:arrow: :!: :!: Kolla så att flamvakt är fungerar, prova rensa den,
och kolla så att skruven är rätt matning och jämn kanske behöver justera lutning ( minst 40º- max 45º grad. så att kan vara för lite dos så starta den inte.
CTC 1100 -97 + köpte beg. VB-brännaren årsm -07
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
-----------------------------------------------
Haft ägt VB Star + Viking bio under 2004-2010 nöjd, såld hus.
Märks stor skillnad CTC 1100 e bättre än Star
Steve
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: fre 25 nov, 2005 21:24

Inlägg av Steve »

Tackar för tipsen! :D
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Inlägg av GoForIt Pellets »

Högt drag i skorstenen?
Prova med den speciella inställningen för högt drag.
Den ger lite extra tid åt tändelementet.
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Steve
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: fre 25 nov, 2005 21:24

Inlägg av Steve »

Nja... Jag testade att "strypa" luftdraget lite, men det tycktes inte hjälpa heller. :?
Nifelhem
Gallringsobjekt
Inlägg: 26
Blev medlem: tis 08 mar, 2005 13:33
Ort: Bjuråker

Inlägg av Nifelhem »

Får brännaren tillräckligt med pellets? Du har väl inget stopp i fallslangen eller nåt? Jag hade problem med att rostret låg för långt ifrån tändelementen. Detta visade sig genom att det låg en hög med obrända pellets på rostret efter en misslyckad start.
Lycka till.
Viking Bio i en Nibe City från mitten på nitti...
Steve
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: fre 25 nov, 2005 21:24

Inlägg av Steve »

Okej.... Jag testade att öka matning till den, men utan något bättre resultat.

Man ser att den får en låga direkt, men den gör över och ska köra "startfasen" igen och igen. Vet inte om det är normalt eller inte, och om det är det som är felet. Men så gör den iaf :)
Jag testar vidare 8)
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Inlägg av GoForIt Pellets »

Hur länge har du kört med brännaren?
Är den intrimmad av någon installatör?

Det låter ju lite märkligt om det stämmer som du skriver att problemen upphör så fort du bryter strömmen. Sitter promen (den lilla datakretsen) riktigt intryckt i botten? Var försiktig. Den är lätt att skada!
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Nifelhem
Gallringsobjekt
Inlägg: 26
Blev medlem: tis 08 mar, 2005 13:33
Ort: Bjuråker

Inlägg av Nifelhem »

Steve skrev:Okej.... Jag testade att öka matning till den, men utan något bättre resultat.

Man ser att den får en låga direkt, men den gör över och ska köra "startfasen" igen och igen. Vet inte om det är normalt eller inte, och om det är det som är felet. Men så gör den iaf :)
Jag testar vidare 8)
Kanske du ska kolla fotocellen. Det kan ju vara så att inte brännaren "ser" att det brinner. Bara en chansning men man måste ju testa allt.
Viking Bio i en Nibe City från mitten på nitti...
Steve
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: fre 25 nov, 2005 21:24

Inlägg av Steve »

Jag har kört med brännaren i 2 v ungefär... Vart sitter den där fotocellen?
och hur kan man se att rostret ligger rätt. :D
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Inlägg av GoForIt Pellets »

- Fotocellen är den svarta sladdens kontakt som går in i brännarhuset på höger sida om fläkten. Precis under den isärtagbara vita platta kontakten som går upp till överhettningsskyddet på röranslutningen där pelletsen ramlar ner. Enligt diskussioner med Värmebaronen tidigare har jag fått uppfattningen att det är sällan denna går sönder. Men man ska ju aldrig säga aldrig..

- Rostret skall sitta allra längst in i brännarröret. Så långt in det bara går. Två taggar längst fram på rostret skall passa i motsvarande spår i brännarrörets underdel. Det är mycket viktigt att rostret ligger korrekt.
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Steve
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: fre 25 nov, 2005 21:24

Inlägg av Steve »

Nu har jag fått igång det riktigt, det visade sig att skruven inte matade ut som den skulle.
Så det kom för lite pellets, det man minst anade var det.

Jag tackar för alla dom bra tipsen :D

Mvh Steve
manin
Pannrumstomte!
Inlägg: 1368
Blev medlem: sön 28 nov, 2004 10:13
Ort: Norra Skåne - Göinge

Inlägg av manin »

Steve skrev:... Vart sitter den där fotocellen? :D
Se röd pil där flamvakt
Bild
CTC 1100 -97 + köpte beg. VB-brännaren årsm -07
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
-----------------------------------------------
Haft ägt VB Star + Viking bio under 2004-2010 nöjd, såld hus.
Märks stor skillnad CTC 1100 e bättre än Star
krons
Späd planta
Inlägg: 9
Blev medlem: tor 25 nov, 2004 10:22
Ort: Långås-halland

Inlägg av krons »

Prova med att öka startdosen.
Har haft samma problem "Misslyckad start".
Ett till problem är att vid startfasen så kommer det för mycket pellets och skymmer lågan för fotocellen, Då blir det en omstart ock en ny dos pellets = för stor mängd pellets i brännaren= Misslyckad start.
Det märker man oftast inte pga pelletsen brunnit upp när man kommer in till pannan.
Är inne på fjärde året med min Viking Bio.
Steve
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: fre 25 nov, 2005 21:24

Inlägg av Steve »

Det har gått en vecka nu utan problem. Det var bränslet till bränslet som krånglade hela tiden. Ett jäkligt bra forum det här, har fått väldigt bra tips. :D
Skriv svar