"Fel Vid Uppstart"

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
Skinner
Ungskog
Inlägg: 13
Blev medlem: tis 06 dec, 2005 23:38
Ort: Oskarshamn
Kontakt:

"Fel Vid Uppstart"

Inlägg av Skinner »

Jag har ju nämnt i tidigare trådar att min Viking Bio strular, efter att jag slarvat med isättandet av rostret vid ett tillfälle.

Nu slår brännaren av sig efter ca 24 timmar och rostret är totalt igenkorkat med aska och obränd pellets. Jag misstänker att värmeelementen under rostret skadats från tillfället innan, då rostret satt fel.

Någon som varit med om samma sak och vet vad det beror på?
CTC 1100 med VIKING BIO pelletsbrännare.
SÅBI pellets från OKQ8.
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Inlägg av GoForIt Pellets »

Har du läst mitt svar under forumet för oss "Värmebaronare"..?

Är ventilationshålen för fläkten baktill i brännarröret igensatta?

Hur askar du ut röret? Dammsugare?
Borstar rostret med stålborste?

Provat att byta effektstyrning (lån/hög/modulerande)?
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Nifelhem
Gallringsobjekt
Inlägg: 26
Blev medlem: tis 08 mar, 2005 13:33
Ort: Bjuråker

Inlägg av Nifelhem »

De problem med uppstart jag har haft har alltid bottnat i rostret. Efter rengöring med stålborste och skrapa så har brännaren börjat att krångla. Anledningen till detta är att jag, när jag har borstat, böjt rostret en aning. Det är så lite så att det nästan inte syns men det räcker för att det ska börja trilskas. Det verkar vara väldigt känsligt hur nära tändelementen pelletsen ligger vid start. Detta skiljer sig säkert beroende på hur högt drag det är i pannan.
Problemen jag hade kunde dyka upp efter ett dygn eller så efter rengöring. Därför kan det vara lite svårt att komma på att det just är rostret som är boven i dramat.
Tändelementen går ju lätt att mäta upp om de funkar eller inte. Resistansen som skall vara står i boken.
Viking Bio i en Nibe City från mitten på nitti...
Skinner
Ungskog
Inlägg: 13
Blev medlem: tis 06 dec, 2005 23:38
Ort: Oskarshamn
Kontakt:

Inlägg av Skinner »

Tack för all hjälp.
Det visade sig vara plåten över tändelementen som inte riktigt låg an emot dom. Då kunde aldrig någon låga uppstå och därav den misslyckade uppstarten.

NU funkar allt kanoners!
CTC 1100 med VIKING BIO pelletsbrännare.
SÅBI pellets från OKQ8.
Skriv svar