Hejsan Alla glada
kan det vara värmegivaren eller ngt annat som är felande då brännaren löser ut =driftstopp då den går i lågfartsläge Med vänlig hälsning tw
px 21
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5020
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: px 21
Svårt att få rörbrännare att gå stabilt på lägre effekter än 14-15 kW.
PX21 ger c:a 10 kW i lågeffektsläge vilket kan ge problem.
Ta bort bygeln och kör enbart i högeffekt och justera ner matning och luft till 15 kW istället, så blir det säkrare drift.
PX21 ger c:a 10 kW i lågeffektsläge vilket kan ge problem.
Ta bort bygeln och kör enbart i högeffekt och justera ner matning och luft till 15 kW istället, så blir det säkrare drift.