Inlägg av Wiklöf »

Hejsan Alla glada
kan det vara värmegivaren eller ngt annat som är felande då brännaren löser ut =driftstopp då den går i lågfartsläge Med vänlig hälsning tw
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: px 21

Inlägg av Stegatorparn »

Svårt att få rörbrännare att gå stabilt på lägre effekter än 14-15 kW.
PX21 ger c:a 10 kW i lågeffektsläge vilket kan ge problem.
Ta bort bygeln och kör enbart i högeffekt och justera ner matning och luft till 15 kW istället, så blir det säkrare drift.