rickard1982
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: tor 13 okt, 2016 19:46

Problem comet px21

Inlägg av rickard1982 »

Hej.
Har en comet panna med en px21 brännare installerad. Som har gått bra från och till.
Men mest bra.

Sitter varken dragbegränsare eller turbulatorer monterade och det har det inte gjort så länge som jag bott i huset.

Så nu blev det tid för byte av brännarröret och då passade jag även på att beställa 3 st turbulatorer.

Monterade ner allt och rengjorde och sotade ur pannan. Monterade ihop allt och satte dit turbulatorerna och startade upp allt och redan i start fasen blev nerfallnings röret så varmt att överhettnings skyddet lösteut.

Testade att minska startdosen med samma resultat fortsatte med att plocka ut turbulatorerna en efter en men med samma resultat tills alla var ute då går brännaren som vanligt.

Start dosen ligger på ca 2-2.5 dl.

Så vad kan problemet vara.
Dragbegränsaren?

Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
rickard1982
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: tor 13 okt, 2016 19:46

Re: Problem comet px21

Inlägg av rickard1982 »

Rökgas tempen ligger på ca 180 grader 1 dm ovanför pannan.

Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Problem comet px21

Inlägg av Stegatorparn »

Brännaren går med för hög effekt. Standardinställningen för PX21 är start på hög effekt 20 kW och när inställd stopptemperatur börjar närma sig går den ner till låg effekt c:a 10 kW.
Comet är en oljepanna och om du tittar på skylten så lär det stå en effekt för olja på c:a 20 - 25 kW.
Halvera den effekten så får du fram en lämplig pelletseffekt.

Sänk effekten genom att ta bort byglingen på kretskortet för enbart hög effekt.
Justera ner matningen till c:a 14 - 15 kW där brännaren går bäst samtidigt som brännarröret skonas.
Det finns ett flertal trådar här som beskriver hur man väger pelletsmatningen under 6 minuter och räknar fram effekten och justerar brännarens fläkt till den nya matningen.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... er#p156752
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
rickard1982
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: tor 13 okt, 2016 19:46

Re: Problem comet px21

Inlägg av rickard1982 »

Men då den redan i uppstart fasen brinner upp genom fallröret även fast jag justerat ner start dosen till minsta möjliga.

Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Problem comet px21

Inlägg av Stegatorparn »

Verkar vara dåligt drag i skorstenen.
Kolla att det är fritt genom pannans tuber, rökkanal och skorsten ända upp till topp.

Finns det en tillräckligt stor tilluftsventil i pannrummet med minst samma area som skorstenen?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
rickard1982
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: tor 13 okt, 2016 19:46

Re: Problem comet px21

Inlägg av rickard1982 »

Hej
har sotat ur pannans tuber.
Och kör med pannrums dörren öppen. Så nog ska den få tillräckligt med luft.

Men kör nu utan turbulatorer och då fungerar det utan problem.

Men känns ju som att man eldar för kråkorna när man kör utan turbulatorer.



Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
rickard1982
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: tor 13 okt, 2016 19:46

Re: Problem comet px21

Inlägg av rickard1982 »

Har det någon betydelse hur långt in man sätter brännaren? Alltså hur långt från bakväggen i själva eldstaden brännaren hamnar.

Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Problem comet px21

Inlägg av Stegatorparn »

Bör vara 250 mm mellan brännarrör och eldstadsvägg.
Ju högre effekt på brännaren, desto längre låga.
Slår lågan i plåten, kyls den ner och ger sämre förbränning.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
rickard1982
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: tor 13 okt, 2016 19:46

Re: Problem comet px21

Inlägg av rickard1982 »

Ok.
Då får jag ta och mäta det då.

Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
rod02
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2637
Blev medlem: lör 20 dec, 2008 02:01

Re: Problem comet px21

Inlägg av rod02 »

Har du mätt tempen en meter ner från skorstenens topp? Man måste "slösa" lite, för att få ut vattenångan. Gäller ej om man har insatsrör.
Egor duplomat D1F 1978 Pellx 2001 7.0 Tigex25 Bulkföråd Termomatic ERA
rickard1982
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: tor 13 okt, 2016 19:46

Re: Problem comet px21

Inlägg av rickard1982 »

Har en rostfri skorsten som är som en tub man monterar med klammer i 1.5 m sektioner.

Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Problem comet px21

Inlägg av Stegatorparn »

Då behöver du inte fundera över rökgastemperaturen.
Krama ur så mycket värme det går ur rökgaserna.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare