Min brännare startar trots att tempgivaren är bortkopplad.Och stoppar inte trots att den sitter i.Kollat givaren
och provat en ny.Samma fel.Vad kan vara galet
Kmp 20
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5015
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Kmp 20
Har du kontrollmätt att tempgivarens kontaktdon har förbindelse med kretskortets plint 15 o 16?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Kmp 20
Hej
Tack för ett snabbt svar.Har mätt verkar vara kontakt.Vad ska det vara för värde?
Tack för ett snabbt svar.Har mätt verkar vara kontakt.Vad ska det vara för värde?
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5015
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Kmp 20
Beror på hur man mäter. Mellan temperaturgivarens bägge ledare brukar det vara lägre resistans ju mer givaren värms eller tvärtom.
Mellan plint 15 och givarens ena kontaktdon i chassit skall det vara max 1 ohm, likaså mellan plint 16 och andra kontakten i donet.
Mellan plint 15 och givarens ena kontaktdon i chassit skall det vara max 1 ohm, likaså mellan plint 16 och andra kontakten i donet.
Senast redigerad av Stegatorparn den ons 23 nov, 2016 23:16, redigerad totalt 1 gånger.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Kmp 20
Mäter och får nästan 5ohm.Men om jag inte har kontakten i alls då ska den väll inte starta?Kortis i kortet?
CODA
CODA
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5015
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Kmp 20
Vill minnas att brännaren startar om man kortsluter 15 och 16, och stoppar om förbindelsen bryts.
Lossa sladden från plint 15. Då borde inte brännaren kunna starta.
Jag kan också minnas fel så att det är tvärtom. Du får prova alternativen.
Kan som sagt vara kortslutning mellan sladdarna. Inte så troligt att det spontant blir kortslutning på kretskortet.
Lossa sladden från plint 15. Då borde inte brännaren kunna starta.
Jag kan också minnas fel så att det är tvärtom. Du får prova alternativen.
Kan som sagt vara kortslutning mellan sladdarna. Inte så troligt att det spontant blir kortslutning på kretskortet.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Kmp 20
Tack Stegatorparn för den suveräna hjälpen.Kortslutning i kontaktycket på brännaren.Så nu är allt frid o fröjd igen