Hej,
Har köpt på mig en begagnad B16GL men verkar inte ha fått med nån manual som stämmer överrens med programvaran som ligger i PLC:n.
Jag fick med 2st olika manualer men ingen verkar stämma.
Det finns 4st menyer i programvaran:
Sida 1: Driftstatus: Paus, Förvärmning, Tändning, Uppstart, Normal eld, Urblåsning. Indikator för eld finns också på den sidan och aktuell temperatur.
Sida 2: Termostat FRAN, HYST, Aktuell temperatur.
Sida 3: SKRUV(15-10), FLÄKT(08-15).
Sida 4: Stdos, Uh/El, Uh/Sk, TempJ.
Funderingar:
-Hur vet jag vilken effekt jag kör på?
-När jag kör på Underhålls eld så sjunker temperaturen i pannan Uh/Sk står på 15 men jag vet inte vad det betyder, det är varken skruvens stopptid eller gångtid. Eh/El ställer jag på 30.
-Parentes värderna på sida 3 är det rekommenderade inställningar?
-Hur används TempJ parametern? Den står på 950.
Tack på förhand.
Manual/Lathund till äldre B16GL
-
- Stor entusiast!
- Inlägg: 194
- Blev medlem: ons 05 sep, 2007 07:42
- Ort: Kalmar
- Kontakt:
Effekt?, sätt ihop skruvkabel med spänningskabel och kör skruven i 1 minut tex, väg upp detta och gå in på www.pelletsteknik.se -->Guider och manualer-->Effektberäkning, där kan du beräkna effekten.
Ontiden på skruven är låst till 3.7 sek.
Uh/Sk 15 betyder att skruven matar fram 1.5 sek.
TempJ 950 är kalibrering av tempgivaren mot pannans tempmätare.
Ontiden på skruven är låst till 3.7 sek.
Uh/Sk 15 betyder att skruven matar fram 1.5 sek.
TempJ 950 är kalibrering av tempgivaren mot pannans tempmätare.
Boyta 155 kvm + 90 kvm verkstad + pannrum.
CTC V25 + BioNordic Viking B30 GL.
Eldar med ljus pellets, Bulkförråd.
PelletsTeknik Kalmar
Försäljning av reservdelar till BioNordic Pelletsbrännare.
CTC V25 + BioNordic Viking B30 GL.
Eldar med ljus pellets, Bulkförråd.
PelletsTeknik Kalmar
Försäljning av reservdelar till BioNordic Pelletsbrännare.
-
- Stor entusiast!
- Inlägg: 194
- Blev medlem: ons 05 sep, 2007 07:42
- Ort: Kalmar
- Kontakt: