Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
Arken
Gallringsobjekt
Inlägg: 21
Blev medlem: mån 25 maj, 2015 10:02

CTC1100 elpatron slår inte till automatiskt

Inlägg av Arken »

Jag har lite problem med elpatron i min CTC1100-panna.

Ibland när pelletsbrännare av någon anledning stannar så hoppar inte elpatron igång automatiskt. båda termostaten står i det rekommenderade området och båda står ställda på läget automatik.

Vad kan vara fel här?
Viking Bio 20 och CTC 1100 Family
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: CTC1100 elpatron slår inte till automatiskt

Inlägg av Stegatorparn »

Omkopplarna skall stå i läge manuell för att termostaterna skall bestämma inkopplingstemperatur för brännare och el.
Automatik läget avser tariffstyrning som väljer det billigaste alternativet, vilket du med all sannolikhet inte har.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare