Förvirrad över rökgastemperatur ctc 1200 family 25

Inlägg av AndreasPetersson »

Hej!

Har läst runt på forumet och blir inte helt klar över detta med rökgastemperaturen.

Har skaffat en begagnad Viking Bio 20 och har följt beskrivningarna i forumet med injustering vid 15kW.

Mitt problem är att jag har högre temperaturer än vad som beskrivs vara normalt.
Jag har ca 200-240C vid drift och har då 65-68C en halvmeter ner i skorstenen.
Vad jag förstått är det normala att man har 140-160 och 70-80 i skorstenen?!

Har dragbegränsare Tigex 25 som nu när det är kallt nästan står öppen hela tiden.

När jag läser i manualen till pannan finns en tabell jag inte blir klok på.
Där visas att vid brännareffekt 15kW:
4 turbulatorer = 198C
5 turbulatorer = 168C
6 turbulatorer = 123C

Pannan har bara 4st turbulatorer och jag har veckat ett montageband som jag sänkt ner i de 2 lediga tuberna. Trots det har jag så höga rökgastemperaturer vid pannan och låg i skorsten.

Någon som har en bra förklaring?
Har inga drift/start problem med brännaren.

/Andreas
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Förvirrad över rökgastemperatur ctc 1200 family 25

Inlägg av Stegatorparn »

Skorstenstemperaturen är inte oroväckande. I och med att du har dragbegränsare, späs den fuktiga förbränningsluften ut med torr rumsluft och risken för kondensation minskar. Rekommendationen 80° gäller utan dragbegränsare.

Inte så att de 4 originalturbulatorerna är avkapade? :wink:
Ska inte bli så hög rökgastemperatur med turbulatorer i alla tuberna vid 15 kW.
Har du provat med en annan termometer?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
danei
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2279
Blev medlem: ons 04 aug, 2010 13:13

Re: Förvirrad över rökgastemperatur ctc 1200 family 25

Inlägg av danei »

Om du tar två spikband parallellt och veckar "omlott" så får du en bra turbulator. Jag gissar att den blir bättre än originalet, men det har jag inte belägg för. Jag har lagt upp en bild på en sådan på forumet någon gång.