Nu har jag fått igång mitt rökgasinstrument. Min Ulma går på grundinställningarna och levererar då 10.2 kW. Resultatet av mätningen blev ena gången
Syre: 8.4
kolmonoxid: 12%
nästa mätning gav
Instruktionsboken på Ulma ger att man ska eftersträva dessa värden.
CO2 : 11 %
CO :10 - 300 ppm
O2 : 8 - 10 %
hPa : -0,10 / -0,15 (drag)
Inte så tokigt va
Vänligen eder Brus
rökgasinstrument testat
rökgasinstrument testat
Ulmabrännare i Ulmapanna
125 m2 i ett och ett halvt plan plus uppvärmd källare på ca 70 m2. Dåligt isolerat med gamla dragiga tvåglasfönster. Byggår 1929 och tillbyggt 1960.
125 m2 i ett och ett halvt plan plus uppvärmd källare på ca 70 m2. Dåligt isolerat med gamla dragiga tvåglasfönster. Byggår 1929 och tillbyggt 1960.
Re: rökgasinstrument testat
Du fick inte med andra mätningen i inlägget?
En sådan mätare hade varit rolig att ha.Hur fick du tag i din?
En sådan mätare hade varit rolig att ha.Hur fick du tag i din?
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Re: rökgasinstrument testat
andra mätningen gav nästan exakt samma, så det blev ingen större skillnad.
Jag hade en bevakning på rökgasinstrument på blocket under nästan ett år innan det var någon som sålde ett instrument. Inte så helt vanliga på begagnatmarknaden....
Jag hade en bevakning på rökgasinstrument på blocket under nästan ett år innan det var någon som sålde ett instrument. Inte så helt vanliga på begagnatmarknaden....
Ulmabrännare i Ulmapanna
125 m2 i ett och ett halvt plan plus uppvärmd källare på ca 70 m2. Dåligt isolerat med gamla dragiga tvåglasfönster. Byggår 1929 och tillbyggt 1960.
125 m2 i ett och ett halvt plan plus uppvärmd källare på ca 70 m2. Dåligt isolerat med gamla dragiga tvåglasfönster. Byggår 1929 och tillbyggt 1960.