Inläggav BG » fre 21 sep, 2012 22:50

halloj
vill meddela att nu har ja testat att koppla in solfångaren till mina nya accar via plattVVX
utan att ha satt någon c-pump på sec sidan (tanksidan)
Och det har fungerat fint... sec sidan går endast på självcirkulation...

Gjorde så här ... placerade VVX lågt väldigt nära tanken...
hetvattnet från sol-f in högt på primärsidan... retur ut lågt...
Rör lågt från tanken in lågt på VVX secundärsida
Höga uttaget på VVXsec sidan har jag fördelat uppåt så att de gär in på olika höjder i tanken via kranar så att jag kan bestämma på vilken nivå det skall laddas...
Sedan får självcirkulationen sköta resten... ju varmare VVX blir desto kraftigare självcirkulation...

PS........... Värmeväxlaren behöver vara stoor... min är ca50 cm hög å jag har 12m² plana fångare DS.

///BG
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
BG