Programmering av UVR 1611

Här diskuteras vatten- och luft- solfångare
Wodda
Pannrumsnisse!
Inlägg: 918
Blev medlem: tis 22 nov, 2005 21:51
Ort: Ösmo/Södertörn
Kontakt:

Programmering av UVR 1611

Inlägg av Wodda »

Hoppas du hittat hit Lennart.
Jo som sagt ihopkopplingen mellan den trådlösa routern & bootloadern gick inte så lätt som jag ville tro........som vanligt :?
Vad har jag missat eller gjort fel.
Jag har ändrat i bootloadern till 192.168.0.200 port 40000 (orginal inst).
Jag har kopplat ihop routern och bootloadern med en korskopplad nätverkskabel i uttag 4 på routern.
(Jag har prövat en del inställningar i routern men inget har funkat)
Vad gör jag sen? Måste jag inte tala om något för routern? Och hittar datorn bootloadern automatiskt när jag klickar på test IP (genom routern), och kommer winsol att hitta detta automatiskt?
/Stefan

Ok...........några timmar senare..........eureka!!!!!!!!!!!
Jag hade missat att konfigurera bootloadern, jag hade bara skrivit in adressen i PC programmet.
207 + 96m2 träkåk + 70m2 källare. Orlan 40kW, 5*750lAck(varav 1st tekniktank), UVR 1611 loggar 11st tempmätare, Schiedel IsokernØ200 6,5m, KWZ150,laddomat 21 87°.25m³ stpl Ved/år
14m²Vakuumrör(16m²bygg yta) matad via Maxitherm 35m 2x22 kopparkulvert.
Wodda
Pannrumsnisse!
Inlägg: 918
Blev medlem: tis 22 nov, 2005 21:51
Ort: Ösmo/Södertörn
Kontakt:

Inlägg av Wodda »

Ok då tar vi nästa problem.
När jag klickar på att få fram ett excel blad i winsol så får jag svaret
"typblandningsfel i villkorsuttryck"
Vad i helvete är detta? :lol: nån som vet?
207 + 96m2 träkåk + 70m2 källare. Orlan 40kW, 5*750lAck(varav 1st tekniktank), UVR 1611 loggar 11st tempmätare, Schiedel IsokernØ200 6,5m, KWZ150,laddomat 21 87°.25m³ stpl Ved/år
14m²Vakuumrör(16m²bygg yta) matad via Maxitherm 35m 2x22 kopparkulvert.
leh
Prima virke
Inlägg: 55
Blev medlem: ons 28 maj, 2008 23:45
Ort: Östergötland

Inlägg av leh »

Kul att du fick hopkopplingen att fungera.

Sen var det inte lika roligt... :)
Jag får också samma fel när jag försöker konvertare en logg till excelformat. Inte en aning ijust nu vad det beror på. Får testa att felsöka lite...
apersson850
Pannrumstomte!
Inlägg: 1006
Blev medlem: tis 03 jan, 2006 13:14
Ort: Traryd

Inlägg av apersson850 »

Till en modern router behöver man vanligtvis inte ha någon korskopplad kabel. Dagens switchar (som ju även sitter inbyggda i routrar) brukar klara vilken sorts kabel som helst.

Har du ett typblandningsfel har du nog rört ihop logiska och andra uttryck. I villkorsuttryck, som IF(test, true, false) ska testet vara logiskt, alltså sant/falskt och sen kan de uttryck som körs vara vad som helst, som är giltiga uttryck. Men man kan inte testa olika datatyper mot varandra hur som helst, exempelvis.
Anders. Värmer med sol, ved och (helst inte) el.
leh
Prima virke
Inlägg: 55
Blev medlem: ons 28 maj, 2008 23:45
Ort: Östergötland

Inlägg av leh »

Normalt sett hade jag hållit med dig att det handlade om att man blandat ihop uttryck.
Men i det här fallet så är det som sker vid konverteringen att en binär loggfil konverteras till Excelformat av applikationen. Man har tyvärr inga egna inställningar att göra bortsett från att peka ut filen.
leh
Prima virke
Inlägg: 55
Blev medlem: ons 28 maj, 2008 23:45
Ort: Östergötland

Inlägg av leh »

Wodda skrev:När jag klickar på att få fram ett excel blad i winsol så får jag svaret
"typblandningsfel i villkorsuttryck"
Om du konverterar till en csv fil istället så kan du även öppna upp den i Excel! Det fungerar för mig i Winsol.

Vilken version av Excel använder du? Jag använder Excel 2007.

/Lennart
Wodda
Pannrumsnisse!
Inlägg: 918
Blev medlem: tis 22 nov, 2005 21:51
Ort: Ösmo/Södertörn
Kontakt:

Inlägg av Wodda »

samma här och jag prövade som du sa och det funkade......... en gång. Det kommer ju en hel hög med filer och lägger sig i excel, excel1 & excel2 varför detta? Och måste man öppna en speciell fil först?
207 + 96m2 träkåk + 70m2 källare. Orlan 40kW, 5*750lAck(varav 1st tekniktank), UVR 1611 loggar 11st tempmätare, Schiedel IsokernØ200 6,5m, KWZ150,laddomat 21 87°.25m³ stpl Ved/år
14m²Vakuumrör(16m²bygg yta) matad via Maxitherm 35m 2x22 kopparkulvert.
leh
Prima virke
Inlägg: 55
Blev medlem: ons 28 maj, 2008 23:45
Ort: Östergötland

Inlägg av leh »

Jag får samma beteende som du får, och jag har inte en aning om varför :)
Wodda
Pannrumsnisse!
Inlägg: 918
Blev medlem: tis 22 nov, 2005 21:51
Ort: Ösmo/Södertörn
Kontakt:

Inlägg av Wodda »

Lennart har du använt dig av sol prio funktionen? vet du om det går att sätta in flera i följd, jag har nämligen tre nivåer jag vill prioritera olika.
207 + 96m2 träkåk + 70m2 källare. Orlan 40kW, 5*750lAck(varav 1st tekniktank), UVR 1611 loggar 11st tempmätare, Schiedel IsokernØ200 6,5m, KWZ150,laddomat 21 87°.25m³ stpl Ved/år
14m²Vakuumrör(16m²bygg yta) matad via Maxitherm 35m 2x22 kopparkulvert.
Shakespeare
Pannrumstomte!
Inlägg: 1225
Blev medlem: tis 17 okt, 2006 10:13
Ort: Malmöhus Län

Inlägg av Shakespeare »

Jag får bara excel-konverteringen i winsol att funka om jag har ställt in localization i windows så att datumformatet är samma som i österike (eller var det sweitz?). Kan det hjälpa er något i felsökningen?

Jag felanmälde det till TA och fick svaret: -konvertera till textfil istället!

mvh
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Wodda
Pannrumsnisse!
Inlägg: 918
Blev medlem: tis 22 nov, 2005 21:51
Ort: Ösmo/Södertörn
Kontakt:

Inlägg av Wodda »

textfil?????
207 + 96m2 träkåk + 70m2 källare. Orlan 40kW, 5*750lAck(varav 1st tekniktank), UVR 1611 loggar 11st tempmätare, Schiedel IsokernØ200 6,5m, KWZ150,laddomat 21 87°.25m³ stpl Ved/år
14m²Vakuumrör(16m²bygg yta) matad via Maxitherm 35m 2x22 kopparkulvert.
leh
Prima virke
Inlägg: 55
Blev medlem: ons 28 maj, 2008 23:45
Ort: Östergötland

Inlägg av leh »

Kommaseparerad fil (.csv) är en textfil där varje värde (dvs motsvarande en cell i Excel) åskiljs av ett komma. Fördelen med en csv-fil är ju som sagt att man kan öppna den i Excel också.

Shakespeare:
Testade att ställa in Tyska(Österrike) som format och då fungerade det. Så var det med det... Tackar...

Så lösningen blir alltså att antingen spara i csv-format, eller ställa om till Tyska när man ska skapa sin Excelfil.
Wodda
Pannrumsnisse!
Inlägg: 918
Blev medlem: tis 22 nov, 2005 21:51
Ort: Ösmo/Södertörn
Kontakt:

Inlägg av Wodda »

Har ett nytt problem. Jag har inte haft PID kontrollen inkopplad tidigare. Nu när den är inkopplad beter den sig lite konstigt den hoppar från 5 direkt till 30 istället för att trava uppåt 5,6,7,8,9....osv. Här är det ju en miljard inställningar så antagligen är någon svaj. Men jag har kollat....tror jag.
Min programmering ser ut som följer.
Enable = solar (solar on)
Abs.val = Input T.coll.
Nom Abs.val = Input "Givare vid elpatron"
Diff,contr + = T.coll
Diff.contr - = Input "Givare Från tank"
Nom, diff 8K
Event Off

Nån som vet vad som kan vara tok.
207 + 96m2 träkåk + 70m2 källare. Orlan 40kW, 5*750lAck(varav 1st tekniktank), UVR 1611 loggar 11st tempmätare, Schiedel IsokernØ200 6,5m, KWZ150,laddomat 21 87°.25m³ stpl Ved/år
14m²Vakuumrör(16m²bygg yta) matad via Maxitherm 35m 2x22 kopparkulvert.
Wodda
Pannrumsnisse!
Inlägg: 918
Blev medlem: tis 22 nov, 2005 21:51
Ort: Ösmo/Södertörn
Kontakt:

Inlägg av Wodda »

Ska svara på mitt eget inlägg. Problemet löst. Inställning på PID var 8.5.2
Funkade bra med 10.0.0 .........än så länge.
207 + 96m2 träkåk + 70m2 källare. Orlan 40kW, 5*750lAck(varav 1st tekniktank), UVR 1611 loggar 11st tempmätare, Schiedel IsokernØ200 6,5m, KWZ150,laddomat 21 87°.25m³ stpl Ved/år
14m²Vakuumrör(16m²bygg yta) matad via Maxitherm 35m 2x22 kopparkulvert.
apersson850
Pannrumstomte!
Inlägg: 1006
Blev medlem: tis 03 jan, 2006 13:14
Ort: Traryd

Inlägg av apersson850 »

Tror jag det. Nu har du ju kopplat om till bara proportionell reglering.

Som grundinställning kan du prova detta:

Så mycket P den tåler utan att börja oscillera upp och ner.
Så lite I den klarar sig med utan att aldrig komma fram till målet.
Hälften så mycket D som I.
Anders. Värmer med sol, ved och (helst inte) el.
Skriv svar