Jag ska byta en 500l acktank mot två stycken 750l. Tyvärr är det inte högt i tak i pannrummet, så jag undrar om det finns någon lösning för avluftningen av tankarna som tar extremt lite plats på höjden?
Bör tankarna var sammanbundna med ett rör mellan sina avluftningar?
Det är tankar från strömsnäspannan och rören i toppen för avluftning har invändig 20-25mm diameter gänga (kommer inte åt att mäta just nu tyvärr).
Avluftning acktankar med lågt i tak?
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5015
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Avluftning acktankar med lågt i tak?
Om du inte skall använda anslutningen som hetvatten inlopp från panna eller ansluta till ett öppet expansionskärl, så sätt en vinkel direkt i anslutningen och dra ett horisontellt rör med en luftklocka och avsluta med luftningsnippel.
http://bynor.se/product.php?id_product=9995
http://bynor.se/product.php?id_product=9978
http://bynor.se/product.php?id_product=9995
http://bynor.se/product.php?id_product=9978
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Avluftning acktankar med lågt i tak?
Luften kommer ju att samlas i toppen på tanken ändå, så klockan klarar du dig utan.
Re: Avluftning acktankar med lågt i tak?
Tack för svaren! Så får det bli, skönt att det inte behövde vara värre!