Varmvatten från acktank. Slopa tanken helt? Eldar för kråkor

Här diskuteras hjärtat i ett vattenburet system. Även kombinationer av olika energikällor hör hemma här
Eliat
Fröträd
Inlägg: 76
Blev medlem: sön 05 jun, 2011 22:31

Re: Varmvatten från acktank. Slopa tanken helt? Eldar för kr

Inlägg av Eliat »

men skulle principen inte bli den samma annars om jag kopplar pump termostaten på mitten av acktanken.
billigare alternativ

slopa ack tanken helt och köpa varmvatten beredare (på sidan av) och gå på med värme mot radiatorer direkt från pannan. ekonomiskt eller bättre att elda mot ack tank?
danei
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2279
Blev medlem: ons 04 aug, 2010 13:13

Re: Varmvatten från acktank. Slopa tanken helt? Eldar för kr

Inlägg av danei »

Vad som är effektivast beror på vad du har för panna. Men jag skulle tro att det är vettigt att ha kvar pannan. Men du bör styra brännaren med tanktemperaturen i stället för panntemperaturen. Det går att lösa med två vanliga termostater och ett relä också.
André
King Pinne!!!!!
Inlägg: 7173
Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Kontakt:

Re: Varmvatten från acktank. Slopa tanken helt? Eldar för kr

Inlägg av André »

Som nämnts i tråden så ska brännaren styras av tanktempen men brännarens överhettningsskydd ska vara på pannan, laddomatpumpen startas antingen av termostat på pannan el av brännaren..
Brännartermostatsgivaren stoppar man in ca 30 cm från acktanktoppen å vilken starttemp man väljer beror på uttag av vv el hur varmt man behöver till radiatorerna, En TK1 funkar fint för de är bara att justera stopptemp när man ser tanken börjar va full..
Jag kör mot acktank med brännartermostaten 30 cm från acktanktoppen med starttemp 45 grader å stopptemp 81 grader, botten på tanken är 65 grader då brännaren stoppar men laddpumpen fortsätter gå tills panntempen gått ner från 86-72 grader då stannar pumpen å tempen i botten på tanken är då 70 grader..

Då rökgastempen bara är 100 grader kan de va högre effekt du ska ha på brännaren oxå, Min panna funkar effektivast vid märkeffekten för pellets som är 16 kW å max effekt för ved är 20 kW..
Med 12 kW brännareffekt går de 0,5 kg mer pellets för att ladda 500 liters acktanken än med brännaren på 16 kW, Är faktiskt effektivare att köra brännaren på 20 kW än 12 kW då förbrukningen bara ökar 350 gram jämfört med 16 kW effekt på brännaren..

Men de är bara att testa sej fram med olika effekter med stängd shunt å ingen som tappar vv :wink:
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
Eliat
Fröträd
Inlägg: 76
Blev medlem: sön 05 jun, 2011 22:31

Re: Varmvatten från acktank. Slopa tanken helt? Eldar för kr

Inlägg av Eliat »

Tack för otroligt utförligt svar. Har installerat en tk1 med a, b och c givare. Det jag är lite kluven i är hur jag ska ställa cirk pumpen, nu startar och stoppar den med brännaren.
Användarens profilbild
Roli
Pannrumsfreak!!!
Inlägg: 4183
Blev medlem: tor 28 okt, 2004 12:36
Ort: Särö / Kungsbacka

Re: Varmvatten från acktank. Slopa tanken helt? Eldar för kr

Inlägg av Roli »

Finns det möjlighet till självcirkulation i din koppling? I så fall kan du stänga pumpen när brännaren stannar. Kvarvarande värme "smiter" då över till acktanken med självcirkulation.
Om det inte är möjligt bör pumpen gå via timer en viss tid efter brännarstopp för att ta hand om kvarvarande värme som annars försvinner ut via skorstenen.
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
danei
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2279
Blev medlem: ons 04 aug, 2010 13:13

Re: Varmvatten från acktank. Slopa tanken helt? Eldar för kr

Inlägg av danei »

Termostaten släpper ju inte över någon värme till tanken om ingen värme tillförs till pannan.
Eliat
Fröträd
Inlägg: 76
Blev medlem: sön 05 jun, 2011 22:31

Re: Varmvatten från acktank. Slopa tanken helt? Eldar för kr

Inlägg av Eliat »

Har en annan problematik nu.
Återcirkulationen (röd på bild) som efter pannan går tillbaka till pannan.
Jag måste ha den ventilen lite stängd för att få upp värmen i ack tanken. Annars går större delen tillbaka till pannan.
Sitter en tv ventil före pump. Kan den vara trasig?
Hur funkar tv ventilen, står 60c på den
Alltså pann tempen stiger så fort så ackumulatortanken inte kommer upp i temp. Botten på tanken kommer inte upp mer än till 36c och då är tempen i pannan 80c. Pumpen kanske börjar bli dålig?
Bilagor
Screenshot_2014-11-01-07-15-23~2.jpg
Screenshot_2014-11-01-07-15-23~2.jpg (40.9 KiB) Visad 4326 gånger
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5015
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Varmvatten från acktank. Slopa tanken helt? Eldar för kr

Inlägg av Stegatorparn »

Då är det termostaten i den termiska ventilen som tröttnat och sagt upp sig.
Vilken ventil har du (foto?) och vilken dimension har den?
Termostaten finns som reservdel.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Eliat
Fröträd
Inlägg: 76
Blev medlem: sön 05 jun, 2011 22:31

Re: Varmvatten från acktank. Slopa tanken helt? Eldar för kr

Inlägg av Eliat »

Den är gammal så frågan är om det finns någon som passar rakt av? Lär väl inte gå att få tag i samma
Bilagor
IMG_20141101_105506.jpg
IMG_20141101_105506.jpg (165.19 KiB) Visad 4321 gånger
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5015
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Varmvatten från acktank. Slopa tanken helt? Eldar för kr

Inlägg av Stegatorparn »

En sådan har jag också. Baggis att byta termostat.
http://www.rinkabyror.se/artikel/esbe-t ... elect=true
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Eliat
Fröträd
Inlägg: 76
Blev medlem: sön 05 jun, 2011 22:31

Re: Varmvatten från acktank. Slopa tanken helt? Eldar för kr

Inlägg av Eliat »

Jaså man kan byta innanmätet.
Då slipper jag byta hela ventilen.
Eliat
Fröträd
Inlägg: 76
Blev medlem: sön 05 jun, 2011 22:31

Re: Varmvatten från acktank. Slopa tanken helt? Eldar för kr

Inlägg av Eliat »

Såhär såg det ut innanför.
Ny termostat beställd
Bilagor
IMG_20141101_142929~01~01.jpg
IMG_20141101_142929~01~01.jpg (160.01 KiB) Visad 4306 gånger
Skriv svar