Expansionskärl tappar tryck [Fixat]

Här diskuteras hjärtat i ett vattenburet system. Även kombinationer av olika energikällor hör hemma här
aeromagnus
Entusiast!
Inlägg: 139
Blev medlem: mån 24 nov, 2014 23:21

Re: Expansionskärl tappar tryck

Inlägg av aeromagnus »

Manometern på kompressorn visade 0, 7 bar och manometern på kärlet o, 2 sedan fyllde jag upp med vatten. Kan någon förklara på vilket sätt jag ska blåsa upp gummiblåsan i kärlet. Vill ju inte spränga blåsan.
Diom kombipanna olja/ved 1970-tal nu pellets
Brännare KMP PX 21 2006
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Expansionskärl tappar tryck

Inlägg av Stegatorparn »

När man fyller på luft med kompressor använder man en luftpåfyllare med manometer Bild
där lufttrycket i blåsan direkt kan avläsas eller mäter med en separat manometer.

Men ok, då har du någorlunda rätt tryck i blåsan.
Återstår att se om säkerhetsventilen håller tätt och allt fungerar.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
aeromagnus
Entusiast!
Inlägg: 139
Blev medlem: mån 24 nov, 2014 23:21

Re: Expansionskärl tappar tryck

Inlägg av aeromagnus »

Har en sådan som du visar. Imorse kom jag ned. Panntemperaturen 74 grader och trycket i kärlet är 1, 1 bar. Om jag förstår det rätt ska gummiblåsan kompensera trycket när panntempen sjunker? Ska lufta elementen någon dag. Har ju jämn värme både nära inloppsröret och längst bort.
Diom kombipanna olja/ved 1970-tal nu pellets
Brännare KMP PX 21 2006
aeromagnus
Entusiast!
Inlägg: 139
Blev medlem: mån 24 nov, 2014 23:21

Re: Expansionskärl tappar tryck

Inlägg av aeromagnus »

Det läcker ut vatten från röret till säkerhetsventilen så det blir byte av säkerhetsventil
Diom kombipanna olja/ved 1970-tal nu pellets
Brännare KMP PX 21 2006
aeromagnus
Entusiast!
Inlägg: 139
Blev medlem: mån 24 nov, 2014 23:21

Re: Expansionskärl tappar tryck en sista fråga

Inlägg av aeromagnus »

När pannans temp är nere i 64 grader är trycket i kärlet ca 0, 6 bar. När pannan sedan är igång och kommer upp i 75 grader är trycket i kärlet 1, 1 bar. Då kommer det inte något vatter ur röret från säkerhetsventilen. Häller jag i till 1 bar i kärlet vid 65 grader blir trycket vid 75 grader ca 1, 4 bar och då kommer det ut vatten. Ska trycket verkligen variera så med temperaturen.
Diom kombipanna olja/ved 1970-tal nu pellets
Brännare KMP PX 21 2006
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Expansionskärl tappar tryck

Inlägg av Stegatorparn »

När vatten värms upp ökar dess volym. Det är därför man måste ha ett expansionskärl som tar upp volymvariationerna.
Blir det stora tryckvariationer så att säkerhetsventilen öppnar, är det ett tecken på att expansionskärlet är för litet.
Man ska kunna ha 20° i systemet vid 0,5 bar och sedan höja temperaturen till 90° utan att säkerhetsventilen öppnar vid 1,5 bar.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
danei
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2279
Blev medlem: ons 04 aug, 2010 13:13

Re: Expansionskärl tappar tryck

Inlägg av danei »

För att veta hur mycket luft du har i blåsan behöver du har ett trycklöst system och 0,5bar i blåsan. Högre om du har ett högt hus.
aeromagnus
Entusiast!
Inlägg: 139
Blev medlem: mån 24 nov, 2014 23:21

Re: Expansionskärl tappar tryck

Inlägg av aeromagnus »

Huset är på 230m3 och har ganska många element 13 st. Mitt expansionskärl är ganska nytt ser det ut som men inte så stort. Tippar på 12l eller 18 liter. Det börjar komma lite vattenvid redan 1.3bar så det jag ftller på försvinner ju ut genom ventilen via rör till behållare. Sja jag byta ventilen eller ska jag byta upp mig i storlek på kärl?
Diom kombipanna olja/ved 1970-tal nu pellets
Brännare KMP PX 21 2006
danei
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2279
Blev medlem: ons 04 aug, 2010 13:13

Re: Expansionskärl tappar tryck

Inlägg av danei »

Vad har du för tryck i systemet med kall panna? I nuvarande läge har du ju inte en aning om fyllnadsgraden i kärlet.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Expansionskärl tappar tryck

Inlägg av Stegatorparn »

Tumregeln för ett slutet expansionskärl är 10% av systemvolymen.
Normalstora panelradiatorer brukar innehålla 5 - 10 liter. Sektionsradiatorer 5-15 liter.
Säg att pannan innehåller 200 liter
13 radiatorer 130 liter
Rörsystem 50 liter
Summa 380 liter.
Expansionskärlet borde vara på 38 liter eller närmsta standardkärl.
Det här var bara ett exempel för att visa beräkningsmetoden.
Siffrorna kan behöva justeras efter verkliga förhållanden.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
aeromagnus
Entusiast!
Inlägg: 139
Blev medlem: mån 24 nov, 2014 23:21

Re: Expansionskärl tappar tryck

Inlägg av aeromagnus »

Om jag stänger av cirkpumpen, koppkar ur brännaren och låter oannan svalna till typ 30 grader. Tömmer kärlet så kärlet visar 0 bar. Kopplar en extern manometer till blåsan. Kollar att den visar 0, 5 bar.
Hur ska jag gå vidare sedan?
Diom kombipanna olja/ved 1970-tal nu pellets
Brännare KMP PX 21 2006
danei
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2279
Blev medlem: ons 04 aug, 2010 13:13

Re: Expansionskärl tappar tryck

Inlägg av danei »

Sedan fyller du upp systemet till 0,6bar eller så vid kall panna. Om du då får för högt tryck när hela systemet är uppvärmt så har du för litet kärl.
aeromagnus
Entusiast!
Inlägg: 139
Blev medlem: mån 24 nov, 2014 23:21

Re: Expansionskärl tappar tryck

Inlägg av aeromagnus »

Tack. Vad tycker du jag ska ligga på i tryck vid 65 grader? 0.8bar?
Diom kombipanna olja/ved 1970-tal nu pellets
Brännare KMP PX 21 2006
aeromagnus
Entusiast!
Inlägg: 139
Blev medlem: mån 24 nov, 2014 23:21

Re: Expansionskärl tappar tryck

Inlägg av aeromagnus »

Nu har rörmockare varit och kollat säkerhetsventilen. Den var ok men kärlet ärcalldeles för litet för detta stora hus. Så det blirbyte av kärl.
Diom kombipanna olja/ved 1970-tal nu pellets
Brännare KMP PX 21 2006
aeromagnus
Entusiast!
Inlägg: 139
Blev medlem: mån 24 nov, 2014 23:21

Re: Expansionskärl tappar tryck [Fixat]

Inlägg av aeromagnus »

Nu har jag fått in ett större expansionskärl och mitt tryck ligger på nuvstadigt på 1 bar och inget vatten ut ur ventilen.
Diom kombipanna olja/ved 1970-tal nu pellets
Brännare KMP PX 21 2006