Expansionskärl tappar tryck [Fixat]

Här diskuteras hjärtat i ett vattenburet system. Även kombinationer av olika energikällor hör hemma här
aeromagnus
Entusiast!
Inlägg: 139
Blev medlem: mån 24 nov, 2014 23:21

Expansionskärl tappar tryck [Fixat]

Inlägg av aeromagnus »

Mitt expansionskärl tappar tryck från 1,1 bar till kanske 0,6 bar. Detta syns på mätaren och genom att det blir vatten under avrinningsröret som sitter på ventilen som sköter övertrycket. Har jämn och bra värme i huset och elementen är jämnvarma.
Senast redigerad av aeromagnus den ons 10 dec, 2014 22:59, redigerad totalt 1 gånger.
Diom kombipanna olja/ved 1970-tal nu pellets
Brännare KMP PX 21 2006
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Expansionskärl tappar tryck

Inlägg av Stegatorparn »

Dags att byta säkerhetsventilen.
Passa samtidigt på att kolla trycket i gummiblåsan (0,5 bar), när kärlet är trycklöst.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
aeromagnus
Entusiast!
Inlägg: 139
Blev medlem: mån 24 nov, 2014 23:21

Re: Expansionskärl tappar tryck

Inlägg av aeromagnus »

Kan man byta denna ventil själv och hur gör man? Hur mäter man blåsans tryck?
Diom kombipanna olja/ved 1970-tal nu pellets
Brännare KMP PX 21 2006
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Expansionskärl tappar tryck

Inlägg av Stegatorparn »

Finns en plastbricka på kärlet som man lossar och under den sitter en ventil, samma som ett bildäck.
Man kollar med en manometer och fyller på med en däckpump eller kompressor.
Lite info om slutna expansionskärl https://www.youtube.com/watch?v=m1repkd ... iXXJtDx-zA

Har du aldrig linat ett gängförband är det kanske bäst att anlita en rörläggare.
Finns sällan avstängningsventiler på värmesystemet i villor och då måste systemet tappas ner för att byta säkerhetsventilen. Gäller att gängan blir tät första gången för att slippa upprepa proceduren.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
aeromagnus
Entusiast!
Inlägg: 139
Blev medlem: mån 24 nov, 2014 23:21

Re: Expansionskärl tappar tryck

Inlägg av aeromagnus »

Är det för lite fyller man på och för mycket släpper man ut. Jag får kontakta en rörmockare för bytet då. Om man ska kolla trycket i blåsan måste man tömma expansionskärlet.
Diom kombipanna olja/ved 1970-tal nu pellets
Brännare KMP PX 21 2006
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Expansionskärl tappar tryck

Inlägg av Stegatorparn »

Börja med att kolla så det inte kommer vatten ur luftnippeln, för då är kärlet kass och måste bytas.
Pyser det luft är kärlet helt och trycket kollas när systemets manometern visar mindre än 0,5 bar.
Då fylls luft på till 0,5 bar´s lufttryck.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
aeromagnus
Entusiast!
Inlägg: 139
Blev medlem: mån 24 nov, 2014 23:21

Re: Expansionskärl tappar tryck

Inlägg av aeromagnus »

Det kommer vatten ur kärlet vid luftningsnippeln. Jag får byta kärlet. Är det dyrt?
Diom kombipanna olja/ved 1970-tal nu pellets
Brännare KMP PX 21 2006
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Expansionskärl tappar tryck

Inlägg av Stegatorparn »

Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
aeromagnus
Entusiast!
Inlägg: 139
Blev medlem: mån 24 nov, 2014 23:21

Re: Expansionskärl tappar tryck

Inlägg av aeromagnus »

Det är ju ett 12 eller 15l hängande kärl. Var ju inte blodigt dyrt. Några timmars jobb också.
Diom kombipanna olja/ved 1970-tal nu pellets
Brännare KMP PX 21 2006
danei
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2279
Blev medlem: ons 04 aug, 2010 13:13

Re: Expansionskärl tappar tryck

Inlägg av danei »

Mellan panna och säkerhetsventil får man inte ha en avstängningsventil. Mot radiatorslingan finns det ofta en eller två ventiler. Ofta före och efter pumpen. Även om det inte finns ventil på både framledning och retur, så brukar vattnet hänga kvar. Man kan ju stänga radiatortermostaterna också.
aeromagnus
Entusiast!
Inlägg: 139
Blev medlem: mån 24 nov, 2014 23:21

Re: Expansionskärl tappar tryck

Inlägg av aeromagnus »

Nu testade jag att lossa luftnippeln med trycksatt kärl 1bar och då kom varmt vatten där. Ska jag stänga av cirkpumpen. Tömma ur expkärl till 0, 5 bar och sedan skruva ur och kolla trycket i blåsan. Om det kommer vatten ur ventilen då är kärlet kasst. Vattnet komner ur sidan på ventilen finbs en liten sak där så jag vågade inte skruva ur plastlocket helt.
Diom kombipanna olja/ved 1970-tal nu pellets
Brännare KMP PX 21 2006
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Expansionskärl tappar tryck

Inlägg av Stegatorparn »

Förstår inte var du skruvar någonstans. Man trycker i centrumpinnen i luftventilen när man ska släppa ur luft.

Bild
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
aeromagnus
Entusiast!
Inlägg: 139
Blev medlem: mån 24 nov, 2014 23:21

Re: Expansionskärl tappar tryck

Inlägg av aeromagnus »

På den bild du visar så vid gängorna sitter det ett plastlock som man skruvar loss. På gängen ser det ut som en liten ventil som luft kanske bör komma ut om det är lvertryck. Skruvar jag bort plastlocket komner det en liten vattenstråle från sidan av gängen inte mot själva locket där ventilen sittet.
Diom kombipanna olja/ved 1970-tal nu pellets
Brännare KMP PX 21 2006
aeromagnus
Entusiast!
Inlägg: 139
Blev medlem: mån 24 nov, 2014 23:21

Re: Expansionskärl tappar tryck

Inlägg av aeromagnus »

Jag hittade ventilen. Tryckte in ventilen. Pös knappt ut någon luft. Stängde av cirkpumpen. Tömde kärlet till ca
0, 2bar. Fyllde upp med luft mha kompressor till ca 0, 7 bar och då visade expkärlet drygt 0, 5 bar. Fyllde på med vatten till ca 1 bar. Drog på pumpen. Pannan var då 69 grader. Har jag gjort rätt?
Diom kombipanna olja/ved 1970-tal nu pellets
Brännare KMP PX 21 2006
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Expansionskärl tappar tryck

Inlägg av Stegatorparn »

Var lufttrycket i expansionskärlet 0,5 bar och och manometern för vattentrycket visade 0,7 bar eller har jag missuppfattat något?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Skriv svar