Montering dubbla givare

Här diskuteras hjärtat i ett vattenburet system. Även kombinationer av olika energikällor hör hemma här
Skriv svar
vtp
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: tis 29 aug, 2017 08:37

Montering dubbla givare

Inlägg av vtp »

Ska montera dubbla givare på tekniktanken för start och stopp av pelletsbrännaren. Den övre givaren(stopp) kan jag stoppa in i dykröret där termometern för toppdelen av tanken sitter. Men där den undre givaren(start), rekomenderas att placeras, ungefär i mitten av tanken, där finns det inget dykrör.

Returen för radiatorkretsen går in där i mitten av tanken i en 50 mm grov studs. Där finns det glipa i issoleringen 90mm pur, så man skulle kunna peta in givaren, men det fungerar ju inte i och med att temperaturen varierar i takt med hur shunten reglerar.

Ett till dykrör för termometer finns i botten av tanken, men rekomendationen verkar vara att givaren(stopp) ska vara ungefär i mitten av tanken. Förslag hur man ska göra?
Effecta Lambda 35 4x750 L ackar
Ska nu kompletteras med Effecta Supra Aero
Skorsten murad helxhalv sten
Boplan 105 m2 Källare 105m2 22,5 grader
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Montering dubbla givare

Inlägg av Stegatorparn »

Nu har du nog missuppfattat funktionen.
Stoppgivaren placeras i tankbotten för att stoppa brännaren när ackumulatorn är fulladdad.
Startgivaren placeras med fördel strax under varmvattenslingan, någonstans i mitten på tanken för att alltid garantera varmvatten.
Placeras startgivaren i tanktoppen kommer hela tanken att tömmas på energi innan brännaren startas och kan medföra en kall duschupplevelse.

Finns det inget lämpligt dykrör i mitten av tanken, kan det fungera att placera startgivaren direkt på varmvattnets utloppsrör. Givaren monteras direkt mot kopparröret med kiselfett/kylpasta och slangklämma eller buntband och isoleras. Lämplig starttemperatur kan vara 40°C.

Vilken tank har du?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
vtp
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: tis 29 aug, 2017 08:37

Re: Montering dubbla givare

Inlägg av vtp »

Ja, rätt av dig, jag har kastat om det hela. Ska ju vara som du säger. Det är en strömsnäs 750 L med 120 L vv-beredare och solslinga. Men jag har inte några solpaneler än.
Effecta Lambda 35 4x750 L ackar
Ska nu kompletteras med Effecta Supra Aero
Skorsten murad helxhalv sten
Boplan 105 m2 Källare 105m2 22,5 grader
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Montering dubbla givare

Inlägg av Stegatorparn »

Termometeruttaget sitter ju bra till, 400 - 500 mm från tanktoppen, för startgivaren.
Blir ju en hyfsad buffert på c;a 60 liter oblandat varmvatten kvar när brännaren skall starta.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
vtp
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: tis 29 aug, 2017 08:37

Re: Montering dubbla givare

Inlägg av vtp »

Ok, tack.
Effecta Lambda 35 4x750 L ackar
Ska nu kompletteras med Effecta Supra Aero
Skorsten murad helxhalv sten
Boplan 105 m2 Källare 105m2 22,5 grader
BrokenArrow
Ungskog
Inlägg: 18
Blev medlem: lör 15 sep, 2012 15:19

Re: Montering dubbla givare

Inlägg av BrokenArrow »

Däremot skulle du helst sätta den nedre givaren ovanför solslingorna för att öka effekten från solfångarna.
Janfire Flex-A, Norrahammar 2204, KW SID 012
AC-län