Värmebaronens panna Vedolux 40 UB
Värmebaronens panna Vedolux 40 UB
Finns det verkligen ingen som har det minsta att säga om Värmebaronens Vedolux 40 UB !
Värmebaronen 450 UB, Aqualux 750 CU, Thermomatic EC Home 1.0
Re: Värmebaronens panna Vedolux 40 UB
Jag har nu installerat Värmebaronens Vedolux 40 UB och Aqualux 750 med vv-beredare fungerar bra förutom att trycket ligger nära 1,5 Bar vilket gör att säkerhetsventilen öppnar ibland fastän det är ett enormt stort tryckkärl på 600 liter, misstänker att mottrycket inte är det rätta men kan man justera det med tanken ansluten ?
Värmebaronen 450 UB, Aqualux 750 CU, Thermomatic EC Home 1.0
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5020
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Värmebaronens panna Vedolux 40 UB
Det s.k. förtrycket i ett slutet expansionskärl är beroende på hur anläggningen ser ut.
Avgörande är höjdskillnaden mellan expansionskärlet och rörsystemets högsta punkt.
Sedan brukar man lägga på 2-3 meter för att säkerställa ett litet övertryck även i högsta punkten.
1 meter vattenpelare motsvarar 0,1 bar.
Förtrycket justeras i regel via en luftnippel på kärlet när systemet är trycklöst.
Stora kärl som ditt har ibland tryckhållningsautomatik med kompressor som kontinuerligt justerar trycket.
Volymen på ett slutet expansionskärl bör vara minst 10% av hela systemets volym omfattande panna, ackumulatortank, rör och radiatorer.
Avgörande är höjdskillnaden mellan expansionskärlet och rörsystemets högsta punkt.
Sedan brukar man lägga på 2-3 meter för att säkerställa ett litet övertryck även i högsta punkten.
1 meter vattenpelare motsvarar 0,1 bar.
Förtrycket justeras i regel via en luftnippel på kärlet när systemet är trycklöst.
Stora kärl som ditt har ibland tryckhållningsautomatik med kompressor som kontinuerligt justerar trycket.
Volymen på ett slutet expansionskärl bör vara minst 10% av hela systemets volym omfattande panna, ackumulatortank, rör och radiatorer.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Värmebaronens panna Vedolux 40 UB
Expansionskärlet är verkligen stort men inte som jag skrev 600 liter, det är 300 på liter.eco skrev:Jag har nu installerat Värmebaronens Vedolux 40 UB och Aqualux 750 med vv-beredare fungerar bra förutom att trycket ligger nära 1,5 Bar vilket gör att säkerhetsventilen öppnar ibland fastän det är ett enormt stort tryckkärl på 600 liter, misstänker att mottrycket inte är det rätta men kan man justera det med tanken ansluten ?
Värmebaronen 450 UB, Aqualux 750 CU, Thermomatic EC Home 1.0