Patron byte lm21 och kokande panna

Inlägg av sunkann »

Har en laddomat som hängt sig så vattnet cirkulerar genom acktanken hela tiden.
Då laddomaten ser allmänt risig ut litar jag inte på att avstängningarna funkar, går det byta patron ändå eller kommer systemet tömmas på vatten?

Har även problem med lokal kokning.
Temp till panna 40g temp ur panna 60g och laddomatpump på läge 3 ändå så lokal kokar den, pannan är en atmos dc32s från 90talet.
Är det någon fara?
Skall jag stänga spjället bak på pannan lite i taget tills det försvinner?
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Patron byte lm21 och kokande panna

Inlägg av Stegatorparn »

Ventilerna runt laddomaten skall du nog försöka stänga, annars kommer du sannolikt att tömma systemet.
Här finns en manual med lite bilder och anvisningar http://www.termoventiler.se/application ... Manual.pdf.

Förutom termostaten ska du nog kolla så pumpen går runt och är okej. Finns ju en ventil som öppnar för självcirkulation när pumpen står still.

Lokal kokning är normalt vid häftig eldning. Kan också tyda på att laddningspumpen inte är riktigt frisk, men då brukar utgående temperatur sticka iväg.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
sunkann
Gallringsobjekt
Inlägg: 21
Blev medlem: tis 09 dec, 2014 07:53

Re: Patron byte lm21 och kokande panna

Inlägg av sunkann »

Ventilerna gick att stänga som tur var.
Självcirkulations ventilen gick lätt.

Patronen var en 63 gradare. För att den skall dra ihop sig får jag använda tång, sen reagerar den på varmvatten och piggen kommer ut men vägrar dra in sig igen med hjälp av kallvatten.

Detta system har gått med 80 graders drift temp på pannan. Med i mitt tycke mkt rök och lokal kokning.

Är det rätt väg att gå att sätta in en varmare patron och dra ner på luften till pannan för att få lika varm drifttemp men mindre rök och mindre lokal kokning.?
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Patron byte lm21 och kokande panna

Inlägg av Stegatorparn »

Sätter du in en termostat med högre öppningstemperatur kommer laddningen att starta vid en högre temperatur. Returvattnet till pannan skall ju uppnå den nya patronens temperatur innan acktankens passage i laddomaten öppnas. Högre returtemperatur innebär även högre tilloppstemperatur ur pannan eftersom pumpflödet och effekten är desamma som tidigare.

Minskar du luften till förbränningen blir det syrebrist, dålig förbränning, tjärbildning och mycket rök.
En bra förbränning med torr ved alstrar ingen rök alls.

Eldar man ved mot acktank, vilket är ett krav sedan många år, skall dragluckan vara helt öppen för obegränsad tilluft. Det är även viktigt att tilluftsventilen till pannrummet har en tillräcklig area. Dragregulatorn skall bara finnas som en säkerhetsåtgärd om cirkulationen genom pannan skulle upphöra.

Man ser ibland vanföreställningar om att patronens temperatur bestämmer vilken temperatur man får i acktanken. Som jag tidigare förklarat reglerar patronen returtemperaturen till pannan och acktankens temperatur är avhängigt hur länge man eldar.
Vissa pannor som t.ex. Nibe Vedex styr laddomatens pump förutom med rökgastemperaturen även med en panntermostat som startar laddningspumpen t.ex. vid 80°. Man får då s.k. satsladdning dvs tanken laddas bara när panntemperaturen är tillräckligt hög.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
sunkann
Gallringsobjekt
Inlägg: 21
Blev medlem: tis 09 dec, 2014 07:53

Re: Patron byte lm21 och kokande panna

Inlägg av sunkann »

Hade förstått stämplingen fel på patronen. Det var en 78graders som satt i så köpte en ny 78graders och satte in. Kör på som vanligt så får jag se hur den beter sig med en ny innan ändring görs.
danei
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2279
Blev medlem: ons 04 aug, 2010 13:13

Re: Patron byte lm21 och kokande panna

Inlägg av danei »

En vedpanna reglerar man i princip effekten med primärluften och luft bränsleblandningen med sekundärspjället. Ryker det ska man öka sekundärsjället i förhållande till primären.

Efter som laddpumpen klarar att förflytta klart högre effekt än pannan levererar så blir laddtemperaturen väldigt starkt beroende av blicken termostatpatron som sitter i. Man går en bättre skiktning med en högre temperatur. Men man får ju inte mer värme.

Rent formellt finns det inget absolut krav på acktank mot vedpanna, kravet är att pannan ska vara miljögodkänd, det kräver i praktiken en tank. Och det finns ju inga krav på gamla anläggningar.