Inläggav JDS80 » tis 01 aug, 2017 13:15

Håller på att förbereda en installation av följande:
1st Calmarpanna v33
3st Borö 1000 liter

Har ritat upp hur jag tänkt att rördragningen ska se ut, kan någon kunnig ge feedback på den så vore jag tacksam. Se bilaga
Bilagor
VEDACKUMULATORsmall.png
VEDACKUMULATORsmall.png (18.01 KiB) Visad 1278 gånger
JDS80
Frö
 
Inlägg: 2
Blev medlem: tis 05 okt, 2010 13:52

Re: Installation av vedpanna och acktankar

Inläggav Andreas Hansson » tis 01 aug, 2017 23:21

Hej
Jag skulle råda dig att ta en v65 eller en annan panna.
Calmar pannan har haft lite problem med övertändning.

Om du inte har kalkrikt vatten så skippa varmvatten beredaren och ta två slingor eller en tappvattenautomat sp får du bättre skiktning i tanken.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
http://www.e-logger.se/pub?hansson&p=1
Andreas Hansson
Pannrumstomte!
 
Inlägg: 1951
Blev medlem: tor 04 nov, 2004 12:56

Re: Installation av vedpanna och acktankar

Inläggav BrokenArrow » tis 15 aug, 2017 08:05

Sätt gärna expansionskärlet på den kalla sidan för bättre livslängd.
200L exp är också i minsta laget. Ca 10% av systemvolymen är rekommenderat.
Janfire Flex-A, Norrahammar 2204, KW SID 012
AC-län
BrokenArrow
Ungskog
 
Inlägg: 17
Blev medlem: lör 15 sep, 2012 15:19

Re: Installation av vedpanna och acktankar

Inläggav Roli » tor 17 aug, 2017 05:51

Av figuren att döma så ser det ut att vara ett öppet expkärl. Om så är fallet så brukar man säga att 5% av totalvolymen räcker som storlek på kärlet. 10% gäller vid slutet expkärl. Det slutna kärlet innehåller också en gummiblåsa som "lever" längre om den inte utsätts för värmen från toppen på ackarna. Ett öppet kärl har inte den blåsan men behöver isoleras ordentligt för att inte hjälpa till med värmeförlusterna. Ett litet plus på den redovisade kopplingen är att kärlet hjälper med automatisk avluftningen av tankarna, samtidigt som den ökar på förlusten av systemvatten då kärlet har en öppen vattenyta där ljummet/varmt vatten kan avdunsta.

Kranar för att kunna stänga av en/två tankar på sommaren kanske kan vara en idé? Att ta ut varmvattnet ur tekniktanken med dubbla slingor eller värmeväxlare är bättre än med förrådsberedare.
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Användarvisningsbild
Roli
Pannrumsfreak!!!
 
Inlägg: 4086
Blev medlem: tor 28 okt, 2004 12:36
Ort: Särö / Kungsbacka

Re: Installation av vedpanna och acktankar

Inläggav Andreas Hansson » tis 22 aug, 2017 15:01

Ett tips.
http://www.baxi.se/installation/principskisser/

Där kan du se en koppling med kall expansion.

Då slipper du dom mesta av värmeförlusterna som Roli pratar om.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
http://www.e-logger.se/pub?hansson&p=1
Andreas Hansson
Pannrumstomte!
 
Inlägg: 1951
Blev medlem: tor 04 nov, 2004 12:56


Återgå till VED

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster