Krånglande PelConfig

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
ixs
Prima virke
Inlägg: 54
Blev medlem: lör 27 mar, 2004 06:55
Ort: Alingsås

Krånglande PelConfig

Inlägg av ixs »

Har haft programmet på en gammal dator i pannrummet, och det har fungerat bra.
Då man startade så fick man i menyn ett val att välja COM1 eller COM 2.
En utav dom fungerade. Nu har jag en laptop, och får då istället endast en COM-port att välja, och då fungerar det inte .
Har bytt portar men ingen fungerar. Ominstallerat PeCo, utan bättring.
I rutan "select port" står det "The configurated port is not valid. Please choose another port."
Har gått igenom alla lediga portar.
Då laptopen inte har en com-port, har jag en USB-RS232.
DVS en com-kontakt i ena ändan och en USB i andra.
Provade även med en normal com-kabel, en lång. Satte den i en stationär dator. Men den visade exakt samma.
Sänkt buffertvärden mm.
Någon med nån idé
MVH
Ingemar X
Pe-Te-panna mod 1960
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Självklart sätter du i USB-porten innan du startar programmet eller?

Har du kollat i enhetshanteraren att den finns? Samt vilken COM-port den är?
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
ixs
Prima virke
Inlägg: 54
Blev medlem: lör 27 mar, 2004 06:55
Ort: Alingsås

Inlägg av ixs »

Har massa skärmdumpar, lägger upp dom under resan hem. Börjar om 10 min.
Vad finns det för några att lägga hos, utan massa porrbilder, som på dumparump.
Pe-Te-panna mod 1960
johano
Lärjunge!
Inlägg: 364
Blev medlem: tor 25 okt, 2007 09:25
Ort: Sollentuna
Kontakt:

Inlägg av johano »

forumbilder.se tycker jag är bra

/johan
Funkishus från -41, 140m2 på två plan + 70m2
Nibe Alpha Combi, Baxi Eurofire 20kw
Första brännaren på Twitter?@pelletstat
ixs
Prima virke
Inlägg: 54
Blev medlem: lör 27 mar, 2004 06:55
Ort: Alingsås

Inlägg av ixs »

Hej igen
Jag har ju först installerat drivrutiner för kabeln. Har då även försökt lägga dom på comportarna 1-9, men även andra upp till 20-30 osv. Men alla visar samma.
Kan det vara något i boxen, då den inte fungerade med en comkabel heller?


Bild
http://www.imagehost.se/images/wgkrxf3g.jpg
http://www.imagehost.se/images/2v22jpox.jpg
http://www.imagehost.se/images/zxww0b5x.jpg
http://www.imagehost.se/images/c5806pvv.jpg
http://www.imagehost.se/images/56ftfbft.jpg
http://www.imagehost.se/images/qpyjz3td.jpg
http://www.imagehost.se/images/xf3katvd.jpg
Pe-Te-panna mod 1960
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Är du säker på att programmet fungerar till detta OS?
Vad hade gamla datorn?

(OS = Operativ System)
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
ixs
Prima virke
Inlägg: 54
Blev medlem: lör 27 mar, 2004 06:55
Ort: Alingsås

Inlägg av ixs »

Jag har nu XP på laptopen, även på den stationära datorn.
Den gamla kunde ha haft Win98.
Men jag har även frågat lite lätt tillverkaren av PelConfig, han regerade inte att det var XP, då skärmdumparna var till honom från början.
Kan man köra PelConfig i kompatibilitetsläge för Win-98?
Pe-Te-panna mod 1960
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Det hela beror på hur programmet kommer åt COM-porten. Jag har själv gjort program till kommunikation mellan en pelletsbrännare och PC via COM-port och det fungerar på 98, XP & Win7 (Vista har jag inte testat med och kommer aldrig att göra heller).

Men jag har även gjort DOS-program som kom åt COM-porten på det "gamla smutsiga" sättet och det går inte från o med XP.

Men testa något annat program som använder COM-porten, t.ex. ett terminalprogram, då kan man bygla stift 2 & 3 varvid allt som skickas kommer direkt tillbaka, då ser man att det finns "hål igenom".
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
ixs
Prima virke
Inlägg: 54
Blev medlem: lör 27 mar, 2004 06:55
Ort: Alingsås

Inlägg av ixs »

Fanns det inte något som heter hypertelefonen?
Som använder portar, som då skulle signalera om inte portarna fungerar okey.
Pe-Te-panna mod 1960
ixs
Prima virke
Inlägg: 54
Blev medlem: lör 27 mar, 2004 06:55
Ort: Alingsås

Inlägg av ixs »

Fnns det inte något som heter hypererminalen?
Som använder portar, som då skulle signalera om inte portarna fungerar okey.
Pe-Te-panna mod 1960
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Jorå, Start -> Alla program -> Tillbehör -> Kommunikation kan det finnas under.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
ixs
Prima virke
Inlägg: 54
Blev medlem: lör 27 mar, 2004 06:55
Ort: Alingsås

Inlägg av ixs »

Det verkar som imagehost.se ligger nere för tillfället.
Men jag var inne på Hyperterminalen, men fattade inte vad den var till. Telefon, modem ?
Men den kan tydligen förbinda två datorer med en nollmodemkabel, och då är vi där med en comkabel.
Pe-Te-panna mod 1960
ixs
Prima virke
Inlägg: 54
Blev medlem: lör 27 mar, 2004 06:55
Ort: Alingsås

Inlägg av ixs »

Här kommer samma bilder men från ett annat ställe

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Pe-Te-panna mod 1960
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Det verkar som att den inte kan kommunicera med COM-porten för att dess "parameter" inte är satt rätt.

Tyvärr tror jag att problemet/felet ligger i PelConfig...
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
ixs
Prima virke
Inlägg: 54
Blev medlem: lör 27 mar, 2004 06:55
Ort: Alingsås

Inlägg av ixs »

Någon som vet hur man kan mäta på comportens pinnar och
usb-kontakten om det är något avbrott i sladden.
Usb-sidan har väl bara två kontaktytor?
Com-kontakten 9st.
Men PelConfig använder bara tre tror jag.
Pe-Te-panna mod 1960
Skriv svar